论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3031阅读
  • 3回复

[工程案例]基槽支护-支护结构变形过大 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线527782621
 

发帖
18
土币
1
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-25
工程情况:某沿海滩地场区进行基槽支护。场区地层:0-1.5m填土,1.5-6.5m淤泥质土,局部夹细砂薄层,6.5-9m粘性土混砂,9-12m全风化中粗粒花岗岩,12-18m强风化中粗粒花岗岩。基础埋深4-5米,采用抛石挤淤处理地基,拉森钢板桩支护。水位与原地面齐平。 /g/]Q^  
虽然钢板桩有一定的变形,但其止水能力未收到很大影响,这点值得肯定。欢迎各位大仙对该工程发表自己的看法 GkwdBy+  
,7HlYPec  
7:[u.cd  
离线tsywyg

发帖
990
土币
7652
威望
94
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-02
钢板桩多长 呀?
离线ozjh2005

发帖
430
土币
2987
威望
2132
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-23
很明显,嵌固深度不足啊。
离线wtisgh

发帖
42
土币
232
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-28
这种对于变形不敏感的场地,做钢板桩止水还是很合适的。有位移也问题不大,看到图中已经在外排又打了钢板桩做地锚,补救措施做的也比较完善,但是值得注意的是,钢板桩在外侧做拉锚应施加少许的预应力,其抗弯强度小,内排钢板桩位移过大可能拉着它继续像坑内偏移,或者可以采用厚度大一些的钢板桩、槽钢做拉锚。 ]>/oo=E  
至于你说的拉森钢板桩有位移,但是止水效果没有受到影响,这是肯定的。拉森钢板桩在能够咬合的前提下,位移越大止水效果越好,因为缝隙更小,接触更紧密。怕的是一旦把弯边拉破,就从中漏水了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站