论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2180阅读
  • 5回复

[求助/请教]根据勘察报告算单桩承载力,按最不利钻孔还是可以取平均值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cy19820403
 

发帖
15
土币
204
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-25
场地表层素填土,下面4~12米残积粘性土,持力层砂土状强风化。持力层起伏较大,桩长12米~24米不等。这种单桩承载力怎么取,按最不利钻孔太浪费了,还是说可以取个中间值。 lOWB^uS%  
或者按最不利钻孔进入强风化2米计算,桩侧极限阻力可以多算157KN,不过这样增大不是很多,还是挺浪费 XwKZv0ub  
麻烦大家多多赐教
离线QQ782466286

发帖
26
土币
1303
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-11
首先你得明白,现场实际配桩是根据临近钻孔的持力层确定的,与你选择计算的桩长没关系,不存在什么工程浪费的问题。而且设计人员多也是自己进行单桩承载力估算,勘察报告里面的估算,更多是给审查师看的,作为勘察技术人员,我们一般在选择的时候,是最有利和最不利的都进行估算,这样相当于给单桩极限承载力定个范围,对设计有一定的参考意义,切勿取中间值。看你的桩端持力层时散体状强风化,选用的应该是预应力管桩,根据工程经验,以现在的施工工艺,预应力管桩一般能进入到散体状强风化一些,以进入2m估算是可以的。
离线hsxn32

发帖
130
土币
132
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-05
离线dabao79

发帖
698
土币
98
威望
1778
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-13
持力层变化较大,怎么配桩,是不是得每个承台下面都得钻孔吧
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93157
威望
290
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-31
心诚
离线leo0608

发帖
256
土币
10
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-22
持力层起伏较大的地层,钻孔应该加密吧,桩的长度也会变化 啊,不可能按照一个钻孔来定所有桩的桩长啊
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站