  • 602阅读
  • 4回复

[求助/请教]根据勘察报告算单桩承载力,按最不利钻孔还是可以取平均值 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cy19820403
 

发帖
15
土币
204
威望
5
原创币
0
场地表层素填土,下面4~12米残积粘性土,持力层砂土状强风化。持力层起伏较大,桩长12米~24米不等。这种单桩承载力怎么取,按最不利钻孔太浪费了,还是说可以取个中间值。 ]RW*3X  
或者按最不利钻孔进入强风化2米计算,桩侧极限阻力可以多算157KN,不过这样增大不是很多,还是挺浪费 F2=#\U$  
麻烦大家多多赐教
离线QQ782466286

发帖
24
土币
1
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 02-11
首先你得明白,现场实际配桩是根据临近钻孔的持力层确定的,与你选择计算的桩长没关系,不存在什么工程浪费的问题。而且设计人员多也是自己进行单桩承载力估算,勘察报告里面的估算,更多是给审查师看的,作为勘察技术人员,我们一般在选择的时候,是最有利和最不利的都进行估算,这样相当于给单桩极限承载力定个范围,对设计有一定的参考意义,切勿取中间值。看你的桩端持力层时散体状强风化,选用的应该是预应力管桩,根据工程经验,以现在的施工工艺,预应力管桩一般能进入到散体状强风化一些,以进入2m估算是可以的。
离线hsxn32

发帖
105
土币
163
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 03-05
离线dabao79

发帖
583
土币
11
威望
1767
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 03-13
持力层变化较大,怎么配桩,是不是得每个承台下面都得钻孔吧
离线zmlxp0502

发帖
8568
土币
89892
威望
290
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 05-31
心诚