[请教]基础沉降计算和承载力修正 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线stliang
 

发帖
34
土币
1042
威望
16
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-31
对于高层主楼周围存在车库的情况下,主楼地基承载力的修正要考虑周围车库的影响进行深度修正,这个应该没有异议。那进行主楼地基变形验算的时候是采用附加应力呢还是直接采用基底压力。比如假如一个工程基底压力是140KPA,基础埋深自然地表下7米,土重度20.周围车库埋深也是7米.这时候进行主楼地基变形验算,如采用附加应力则为0kpa,采用基地压力则为140kpa.请教各位老师这时候应该怎么取值.
离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-31
采用附加应力则为0kpa
Welcome to beijing!
离线y1000

发帖
178
土币
65
威望
380
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-23
      
离线yezisc

发帖
235
土币
639
威望
482
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-08-04
    
离线dongcy

发帖
3914
土币
8579
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-24
采用附加应力则为0kpa