3000KN相当于每根柱子的承担的重量是300吨,大致相当于6-7层的一般框架结构的柱荷载,桩基或柱下独立基础。需要多大的地基承载力,以及怎么计算呀?
离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-05
除以柱面积就是承载力
1条评分土币+1
桀傲然 土币 +1 感谢您的指教,学海无涯,也希望您不断进步 2018-04-09
Welcome to beijing!
离线gyk198624

发帖
363
土币
446
威望
-5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-05
这个问题初中生都能回答你
离线桀傲然

发帖
53
土币
1
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-05
回 gyk198624 的帖子
gyk198624:这个问题初中生都能回答你 (2018-04-05 13:15)  hu:x,;`9H  
M(W-\ L  
额 别这样嘛  关键是我还不清楚他们设计有几根柱子呢,面积有多大呢,柱下独立基础的位置也会影响受力分配吧?我不太懂额 但感觉这样啊 如果大概估计的话是不是可以理解成除以所有基础接触面积呢
离线桀傲然

发帖
53
土币
1
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-05
回 cjz06 的帖子
cjz06:除以柱面积就是承载力 (2018-04-05 07:25)  =+VI{~.|}  
!9EbG  
这种可以大概估计建筑设计需要多大的承载力么
离线dw2833

发帖
375
土币
968
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-08
若是桩基,提供极限侧摩阻力和端阻力,可以调整桩长和桩径来达到设计承载力;若是独立基础,可根据基础面积计算承载力。
1条评分土币+1
桀傲然 土币 +1 感谢您的指教,学海无涯,也希望您不断进步 2018-04-09
离线guowenli

发帖
666
土币
1051
威望
-76
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-08
1条评分土币+1
桀傲然 土币 +1 感谢您的指教,学海无涯,也希望您不断进步 2018-04-09
离线hsyong911

发帖
65
土币
25
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-08
先假定独立基础尺寸和基础埋深,再试算基地应力,与地基承载力比较确定是否满足,如果存在下卧软弱层,还要考虑下卧层承载力验算
1条评分土币+1
桀傲然 土币 +1 感谢您的指教,学海无涯,也希望您不断进步 2018-04-09
离线hsyong911

发帖
65
土币
25
威望
13
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-08
地基承载力估计要达到150KPA以上,才可考虑采用浅基础方案。除满足承载力要求外,还要满足变形和地基稳定性要求以及方案的经济性。
离线hxl618

发帖
341
土币
0
威望
19
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-10
这个问题高中生应该知道的哈哈