该高层有26层+1层地下室 m:CpDxzbf  
}clNXtN  
$hh=-#J8  
根据地勘报告,筏板仅一个角部基底下有3.5m左右的细砂,其余部位都是较好的卵石层。 / KM+PeO  
rD?o97  
(@9}FHJzi  
因为软弱地基较厚且出现在角点,我觉得筏板无法自我调节沉降,为了满足承载力和变形的要求,应该做地基处理。但是我纠结的是: S)?B  I  
1、在这种情况有砂的地方与整个楼面积相比还是只占比较小的一部分,况且其余地带都是承载力较高的稍密与中密卵石,有必要整楼做地基处理吗? %+}\i'j7  
2、不整楼做地基处理似乎又不满足为避免不均匀沉降,基础不能落在不同类型地基上的要求。整楼做地基处理又感觉很不经济,毕竟卵石还不错。 wB{-]\H`\  
3、如果整楼采用振冲碎石桩处理,那些稍密、中密卵石的区域我成桩成不下去怎么办?什么处理方式最为适合。 9UX-)!  
谢谢各位大侠的指点!
请多指教
在线cjz06

发帖
33698
土币
595
威望
32023
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 04-17
是不是均匀地基???计算了吗

楼主留言:

除了有砂的地方,其余卵石区域还是较均匀的。

Welcome to beijing!
离线雪在江湖

发帖
87
土币
49
威望
31
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 07-24
碎石桩处理,在基础底面下同一铺设一定厚度的褥垫层