  • 2165阅读
  • 8回复

[求助]围护桩局部凹进的配筋方式? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-07
如图所示的咬合桩,为了避让建筑物在局部凹进。 $K~ t'wr  
_ 3jY,*  
在凹进的位置,桩的受力最大的不是沿着桩长产生的弯矩,而是短跨水平方向的受力为主要承载方向。 ZOHGGO]1M  
::k/hP9.^  
在这种情况下,怎么给桩配筋?怎么才能把水平方向的钢筋联系成一个整体受力? |H-zm&h>'  
K1fnHpK  
KrD?Z2x  
离线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-08
局部配筋支护桩的改进设计方法 'Q F@@48  
http://www.doc88.com/p-9703197625097.html
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-08
回 cdddd 的帖子
谢谢。 @UCr`>  
我觉得可能是理解有误。 A{Dy3tm=  
;"Q.c#pA$g  
现在桩的受力方向是改变了的,受力筋的方向实际上变成了箍筋的受力方向了。这个时候,支护桩的配筋构造是否已经无效了? ::R5F4  
只能采用连续墙的做法了? J_rb3  
H4"'&A7$  
在线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-09
由每一条桩的混凝土及配筋承受各方向的弯矩、剪力。 &\ $~  
,y}@I"  
怎么才能把水平方向的钢筋联系成一个整体受力? ---------冠梁、腰梁。
离线mitchow

发帖
59
土币
85
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-21
桩配筋是一样的,不需要特殊处理。同意楼上意见,这里的传递路径是支护桩-冠梁/腰梁-垂直桩列,弯折部位的垂直桩列对压,没有问题。最关键的是不弯折部位的水平长段处的垂直桩列,这里是受拉的,这个部位只能靠加强冠梁/腰梁进行设计了,冠梁腰梁要承受全部的支座拉力。
离线wangwenkui

发帖
295
土币
2991
威望
40
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-21
弯折处其实就是个支座了,所以竖直这一小段冠梁的纵筋要好好计算一下,按轴心受拉构件计算。 suHi sc*  
离线wyl0618

发帖
89
土币
408
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-23
没懂你的意思。 I,W `s  
我觉得把阳角位置处理好就行了。 L)c]i'WZ  
可以设置支撑或背拉梁。
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-13
纯粹,想多了,干工程不能太理论化,计算这个计算那个,局部一点平常配筋一点儿事儿,没有。
离线qzsjzsjy

发帖
29
土币
1454
威望
10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-16
这种情况会产生阳角,十分不利,同意6楼意见,要处理的是阳角,而非桩的配筋问题。