[请教]冲积卵石层可作为十层建筑的天然浅基基础吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kimberlite
 

发帖
85
土币
1227
威望
83
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-11
卵石(局部为漂石)充填粉细砂及粉土,埋深1米,厚度有6米,下卧层为可塑状风化残积土,拟建十层住宅楼,可采用浅基基础吗
离线zzt2001

发帖
994
土币
4358
威望
35
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-12
个人觉得是可以慎重考虑天然地基方案,需要补充勘察资料:如重型动力触探测试地层均匀性,大压板静载试验。毕竟是小高层建筑,不可以掉以轻心。 Fz3fwLawI  

发帖
1215
土币
3520
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-12
持力层承载力没问题,主要考虑地基均匀性和沉降量
在线cdddd

发帖
51676
土币
391933
威望
4993
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-12
建筑结构基础不均匀沉降的危害与防治方法浅探 ?Y)vGlWDW<  
http://jz.docin.com/p-1593622911.html
离线cjz06

发帖
40386
土币
358
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-12
一般可以。
Welcome to beijing!
离线smywlq

发帖
1675
土币
1
威望
27
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-13
可以,漂石可能造成不均匀。
离线yantusibu

发帖
72
土币
36
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-14
选用卵石或漂石层作为小高层建筑的天然地基的成功案例很多,一般中密状态就可满足承载力的需要,但是根据大量类似工程经验,选用楼主所述的卵石(局部为漂石)充填粉细砂及粉土作为天然地基的话正如以上几楼说的那样,其均匀性是该类碎石土层最为重要的(包括卵、漂石粒径,含量,层厚,充填物等的均匀性或者说是变化情况应进行充分查明和分析),而考虑到局部含漂石这一情况应采取超重型动探,同时漂、卵石取样困难(或者说无法取样),因此室内土工试验无法获得其有关压缩性指标,需要通过现场原位测试(包括平板载荷试验)等进行获取,但很多书中通过原位测试给出的E0或Es都是一些经验公式,这就给我们的选取带来了很大的不变(有风险了)!此外不知道楼主项目是否为抗震设防区,因为一般该类小高层建筑如承载力满足要求,为保证变形控制需要,一般多会选用筏形基础,而根据地基基础设计规范强条5.1.3要求,筏形基础又有埋深的要求,根据楼主提供的10层建筑情况,预估基础埋深约3m左右,而且从经验来看本项目一般也会设置1层的地下室才对(如不设置地下室,选用天然地基(筏形基础)且须满足埋深要求时,土方工程的经济性就不是那么好了),那么在设置地下室或埋深要求条件下,一方面持力层厚度是否还够?另一方面,对于冲积相的卵、漂石层又常常为含水层、水量一般较为丰富(目前不清楚具体情况,山麓斜坡的高级阶地除外 ),那么根据大量经验,因其粒间充填物为砂、粉土,卵石(局部为漂石)充填粉细砂及粉土粒间粘结强度较低,在基础开挖施工过程中常常受扰动影响导致形成虚土(有水时则常常呈类似的石子混砂浆状态 ,遇到和处理过很多了!哭~~),并且如水量较为丰富的话,基础一开挖则工程降水有是一个很大的问题!因此楼主是否选用卵石作为天然地基实质上是需要基于勘察成果是否能充分满足场地持力层均匀性的分析要去,还有考验的是楼主当地的工程经验、风险评估甚至是设计人员、施工单位是否有类似工程经验等多方面因素。 <.pU,T/  
以上是个人的一些浅见,不足之处万望同行勿喷!楼主如果感兴趣要深入探讨也可把资料发的更详细一些!谢谢!
希望有发展
离线lmh80650

发帖
294
土币
5717
威望
25
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-14
地基承载力够了,需要进行地震效应评价,取样做颗分实验,明确曲率系数和不均匀系数,结合动探分析地层均匀性。地下水位及变幅,施工是否会出现管涌或突涌等不利影响因素。应结合当地工程经验进行。
离线zzt2001

发帖
994
土币
4358
威望
35
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-15
这种卵石地层,灌点浆就变成低标号混凝土了,再盖高层就相当保险了。
离线kimberlite

发帖
85
土币
1227
威望
83
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-15
谢谢大家,因为工程在山区的农村总共才600平方,业主也不会出钱做平板荷载试验,所在地区为7度设防区,我觉得主要是地下水水位变化可能引的承载力变化,8楼的建议不错通过灌浆固结卵石层
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-17
中密以上应该可以
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线yuying1992

发帖
77
土币
513
威望
3
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-18
地基承载力应该是可以的,但是觉得应该考虑不均匀沉降了。