论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3599阅读
  • 14回复

[求助]CFG小事故讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线stliang
 

发帖
34
土币
1042
威望
16
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-30
某工程中一栋楼采用CFG复合地基加固,现CFG施工完毕小应变判定出现较多三类桩。桩身缺陷位置在7-8米左右。根据勘察报告该楼布置钻孔6个,仅在东南角1个孔在桩身缺陷标高左右揭露一粗砂夹层,厚度80CM,其余5孔桩身范围内均为硬可塑粉质粘土。由于三类桩较多约15%左右。现在业主开始追究责任。桩基施工方首先怀疑勘察不准,对此勘察方在一缺陷桩侧补充一钻孔,确实存在30CM粗砂夹层(含粘性土,中密-密实状,)。故现在桩基施工方咬住勘察方不放,说就是勘察不准,没正确体现粗砂夹层的存在(其实报告中有一孔揭露),导致CFG桩基缺陷。老师们可以发表下观点,责任应怎么划分
离线qkh1632006

发帖
121
土币
659
威望
84
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-25
首先无论勘察是否准确反映这个粗砂层,施工单位也应该为自己的施工质量负责,这个施工质量主要责任在施工单位;其次,以现在勘察的风气,说完全没有责任肯定是不合适,现在能认认真真做勘察的已经不多了。
Myway
离线pdly

发帖
1720
土币
11
威望
42
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-14
个人之见:施工时提钻过快,混凝土没有跟上,在硬朔粘性土中不会产生缩颈或断桩,桩身能保持完整,但在粗砂层时会由于粗砂层孔壁坍塌造成缩颈或断桩。2楼的意见正确。
离线issn04510712

发帖
13950
土币
48665
威望
0
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-08
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:1、勘察钻探空距离较大,一般20-30m,6个孔只有一个揭露该层也是有可能的,因为这一层可能很薄,也可能是透镜体,别的钻孔的确没有遇到。除非是在其他没有揭露该层的钻探位置移位50cm补勘,看看到底是钻孔位置没有该薄层还是有但是施工时没有鉴别描述。如果是后者,应该属于野外描 .. (2018-05-30 17:24)  FMoJ"6Q  
[+y &HNf  
学习了,多谢您!
离线issn04510712

发帖
13950
土币
48665
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-08
回 cdddd 的帖子
cdddd:CFG桩质量控制 NYWG#4D  
http://www.doc88.com/p-317743457096.html Q&oC]u(="&  
http://jz.docin.com/p-184294016.html (2018-05-31 09:52)   Ask' !  
kqj;l\N  
好资料,学习了,多谢您!
离线dabao79

发帖
698
土币
98
威望
1778
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-04
30cm正常吧,勘察无需单独分层吧
离线豪声漾

发帖
174
土币
2060
威望
48
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-27
施工单位肯定要这么做,他才好圆场子!换句话说,施工方是想把责任推到地质异常方面去,但是他自己又不是这个专业的,需要你的配合才行。当然,要说到责任,作为勘察方肯定不能轻易答应他的!  哈哈,关系就是这么蹊跷和微妙的
离线syh110

发帖
348
土币
1075
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-27
间距和分层原则限制了勘察不能百分之百准确啊!!!!
离线issn04510712

发帖
13950
土币
48665
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-12
回 cdddd 的帖子
cdddd:CFG桩质量控制 z. _C*c  
http://www.doc88.com/p-317743457096.html 7(A G]  
http://jz.docin.com/p-184294016.html (2018-05-31 09:52)  r 48;_4d)D  
}2iKi(io*  
好资料,多谢您!
离线wdjingping

发帖
646
土币
4713
威望
511
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-05
跟勘察无关
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-04
没有介绍施工是什么实施的,不好判定???? 0-t4+T  
@0/@p"j  
查看施工方案是否合理,明确现场的施工方法是否与施工方案一致。
离线北伊

发帖
174
土币
16904
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-04
%. 6?\w1e  
赞同2楼的观点! `>Kk;`  
现场施工问题硬要推给勘察,说不过去!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1