有个土方回填项目: s{gdTG6v`  
项目简介:本项目目前场地标高还差约1.8,拟采用碎石:土=4:6进行回填,设计要求表层土地基承载力不小于120KPa,采用平板载荷试验进行检测。之后需在此范围内进行桩基施工。 0%v p'v  
请问:1)施工过程中控制哪些指标? 9=:!XkT.  
           2)检验批是按“换填垫层”,还是按“夯填地基”,还是按“土方回填”? m+CvU?)gJ  
谢谢!
离线cjz06

发帖
34000
土币
100
威望
32023
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 06-07
“换填垫层”,
1条评分土币+16
mahorse128 土币 +16 感谢解答,给您加分 06-11
Welcome to beijing!
离线gzjkyzs

发帖
65
土币
2714
威望
115
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 06-10
压实度及回填厚度
1条评分土币+16
mahorse128 土币 +16 感谢解答,给您加分 06-11
离线mahorse128

发帖
1352
土币
43118
威望
1763
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 06-11
再问: o b;]  
1、本项目没有换填,而是直接回填, 能否按土方回填来控制回填质量和检测比例? V{4=, Ax  
2、换填垫层属于地基处理,而采用高承台桩基的地段地基还要处理吗? O =m_P}K  
3、桩基施工后还要进行回填压实,目前回填质量检测意义大吗? 9j<qi\SSI  
mW EaUi)Zz  
谢谢! f4[fXP;A  
9lXjB_wG>  
)bqSM&SO  
离线hjstlx812

发帖
152
土币
1
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 06-11
        

发帖
2
土币
20
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 06-15
1、作为施工方来讲,在回填时主要严格方案操作,比如碾压遍数、碾压荷载、铺土厚度及控制好土的含水量和配比。做好才能达到有可能达到平板实验的强度。 mlix^P  
2、题主说道要在回填土上进行桩基施工,说明这是一个地基换填工程,对于设计强度的要求也印证了这点。至于桩的类型,摩擦桩、端承桩就不好说,具体看设计
1条评分土币+16
mahorse128 土币 +16 感谢解答,给您加分 06-16

发帖
217
土币
11
威望
20
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 06-16
          
离线空有

发帖
85
土币
1083
威望
14
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 06-20
强条:必须分层检验压实度
1条评分土币+10
mahorse128 土币 +10 感谢解答,给您加分 06-21
离线hansj

发帖
979
土币
59
威望
1154
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 06-28
桩基施工后还要进行回填压实。 x b"z%.j  
是桩基施工后,现在的填土还要挖出来,重新回填吗?
1条评分土币+8
mahorse128 土币 +8 感谢解答,给您加分 07-12
离线mahorse128

发帖
1352
土币
43118
威望
1763
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 07-12
是的,桩基施工后还要进行回填压实。
离线hansj

发帖
979
土币
59
威望
1154
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 08-02
有承载力要求,应按换填土控制。