论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1226阅读
  • 2回复

[疑难诊断]抗拔方向的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bishan
 

发帖
629
土币
2946
威望
390
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-10
某位于季节性冻土地基上的轻型建筑采用短桩基础,场地标准冻深为2.5m,地面下20m深度内为粉土,土中含盐量不大于0.5%,属冻胀土, 抗压极限侧阻力标准值30kPa。桩型为直径0.6m的钻孔灌注桩,表面粗糙,当群桩呈非整体破坏时,根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008,自地面算起,满足抗冻拔稳定要求的最短桩长最接近下列何值?(NG=180kN,桩身重度取25kN/m3, 抗拔系数取0.5,切向冻胀力及相关系数取规范表中相应的最小值)




请问大家,NG方向为什么向下呢,抗拔应该向上吧,谢谢了



离线ZGHPYH

发帖
60
土币
1146
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-11
依据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)5.4.7条注解NG是基桩承受的桩承台底面以上建筑物自重、承台及其上土重标准值。其实相当于浅基础里面的FK,方向和G相同,是向下的。
离线191950581

发帖
1073
土币
1011
威望
4
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-11
季节性冻土地基上的轻型建筑采用短桩基础
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站