论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 157阅读
  • 7回复

[求助/请教]《建筑基桩检测技术规范》中单桩竖向抗压静载试验 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
3
土币
40
威望
1
原创币
0
— 本帖被 nhq198 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2018-07-12) —
《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2014)对终止加载条件的规定,当出现下列情况之一时,可终止加载中的前两条:
(1)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍,且桩顶总沉降量超过40mm
(2)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24h尚未达到相对稳定标准;
上述提到的桩顶沉降量指的是桩顶累计沉降量还是该级荷载下产生的沉降增量?

发帖
1089
土币
1721
威望
834
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 07-12
zY@0R`{@p  
规范不是明明白白写着吗! ;($xAAR  
z C$F@  
这就是外语比国语重要教育体制的弊端。 vJct)i  
RRYcg{g  
强烈建议取消大学前所有外语教学,加强国语阅读理解能力。 (CH6Q]Wi_!  
离线tangtanghao

发帖
140
土币
488
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 07-12
建议再仔细看看,规范已经很清晰明确了,如第一小点

发帖
3
土币
40
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 07-14
我要是能理解明白就不浪费时间发帖了,我自己的理解就是该级荷载下桩相对于上级荷载产生的沉降增量,可我又听到不同的理解,是桩顶总沉降5倍关系,细想好像也对,求明白的人替我解一下疑惑。
离线wangwenkui

发帖
105
土币
335
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 07-14
该级荷载下桩相对于上级荷载产生的沉降增量

发帖
3
土币
40
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 07-14
好多人都说沉降增量,我老师就说是累计沉降5倍关系
离线zhangaishi

发帖
353
土币
345
威望
2406
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 07-18
回 岩土小仙女 的帖子
岩土小仙女:好多人都说沉降增量,我老师就说是累计沉降5倍关系 (2018-07-14 14:42)  fii\&p7z  
Uieg4Iro  
哪个学校的
离线maxwell

发帖
347
土币
4081
威望
187
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 07-18
该级荷载作用下的桩顶沉降量,不是此时的总沉降量。要了解一下静载荷试验的原理和机理,就会明白。