请教2个关于地基液化砂层处理方的问题: Ny\c>$z  
(1)在采用碎石桩处理液化砂层时,软土地基承载力是否根据表4.4.3进行折减,然后在计算加固的面积置换率? fpDx)lQ  
(2) 0L ^WTq  
抗震规范只规定了液化砂层的处理深度,并没有规定如何通过计算来确定液化砂层的面积置换率?尤其是在地下工程中,砂层的地基承载力完全能够满足结构承载力的要求,唯一需要处理的就是液化;而且规范是通过提高桩间土的标贯来验证加固是否满足要求,作为设计方能否通过面积置换率的方式来指导施工? /YyimG7  
请各位大神指导。 hJkSk;^  
离线pdly

发帖
1727
土币
4
威望
42
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-07
面积置换率和承载力没有直接关系吧?

楼主留言:

软基处理中,地基承载力与加固体的面积置换率有关

离线dw2833

发帖
375
土币
968
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-07
1、处理后的承载力应根据复合地基载荷试験来确定,面积置换率和承载力没有直接关系; ^`HP&V  
2、如果碎石桩处理仅是为了消除液化,处理效果应根据桩间土的标准贯入锤击数来确定。

楼主留言:

(1)软基处理中,通过加固体的面积置换率估算处理后软基的承载力; y7x&/2  
(2)是应该通过试验来确定,但是标贯指数提高值能否根据某个参数来计算,否则在设计方案阶段无法提出有效经济的加固方案?即使提出了方案,也对这种加固方式能不能达到液化处理的要求没有把握?


发帖
8
土币
783
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-07
软基处理中,地基承载力与加固体的面积置换率有关
离线yqtsd

发帖
419
土币
126
威望
773
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-14
地基承载力与加固体的面积置换率进行计算的

发帖
8
土币
783
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-17
回 yqtsd 的帖子
是有关,请问在处理液化砂层时,如果地勘报告中给出的砂层的承载力能够满足要求,此时面积置换率如何确定
离线dw2833

发帖
375
土币
968
威望
7
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-31
1、复合地基承载力在初步设计时(指导施工),可根据面积置换率和桩土应力比进行估算,但处理后的承载力应根据载荷试验确定。 NDhHU#Q9  
2、如果承载力满足要求,仅是消除液化时,应以相应液化层深度处的标贯临界击数做依据,处理后桩间土的标贯击数大于临界值,则为完全消除液化,小于为部分消除。 vrsO]ctI  
离线xfswjtu

发帖
638
土币
2844
威望
37
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-07
首先应明确采用的是复合地基还是桩基。采用地基处理的话,计算公式就是复合地基计算公式,消除液化主要是通过挤密和置换。桩基础的话,主要是考虑了桩周土在液化时产生的摩阻力折减