对于边坡基坑来说采用锚杆支护或土钉支护,需要确定锚杆抗拔承载力检测值并在文字和剖面图中说明,以便于施工单位去做锚杆检测试验,否则,设计单位不提供锚杆抗拔承载力检测值,施工单位无所适从,但是怎么确定锚杆抗拔承载力检测值,不是很明确,希望各位多多指教! a[ Y\5Ojm  
(1)有的说直接按照理正软件计算结果,如下,按拉力标准值的1.5倍确定:但是不同位置的锚杆,软件计算的值都不一样,是不是有问题 Rlwewxmr  
;${_eab ]  
[ 内部稳定设计条件 ] ehTRw8"R  
考虑地下水作用的计算方法:总应力法 YQ$Wif:@(n  
土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数:         0.500 jCK 0+,;  
圆弧滑动坡底截止深度(m)                      1.800(m) ; 8B )J<y  
圆弧滑动坡底滑面步长(m)                      1.000(m) ^| r6>b  
---------------------------------------------------------------------- @3v[L<S{  
[ 设计结果 ] .~AQxsGH  
---------------------------------------------------------------------- Y'U]!c9  
[ 局部抗拉设计结果 ] Ox%.We 5  
工况 开挖深度 破裂角 土钉号 设计长度 最大长度(工况) 拉力标准值    拉力设计值 >HRL@~~Z  
        (m)    ()            (m)     (m)            Tjk(kN)       Tj(kN) x%J.$o[<_  
1    1.200   50.3    0 X%R)  
2    2.200   50.3    1    4.189    4.189( 2)          11.8          16.2 o |"iW" +  
3    3.200   50.3    1    2.120    4.189( 2)           2.7           3.8 :pw6#yi8`  
                      2    3.401    3.401( 3)           9.1          12.5 t 2Y2v2 J  
4    4.200   48.4    1    2.823    4.189( 2)           2.8           3.9 f=cj5T:[  
                      2    4.106    4.106( 4)           9.3          12.8 .|c=]_{  
                      3    5.836    5.836( 4)          15.8          21.7  %G>  
5    5.200   47.6    1    3.484    4.189( 2)           2.8           3.9 2qDyb]9  
                      2    4.767    4.767( 5)           9.4          12.9 L43]0k  
                      3    6.074    6.074( 5)          15.9          21.9 Vg^,Ky,  
                      4    6.553    6.553( 5)          47.7          65.6 78h!D[6  
6    5.400   47.5    1    3.617    4.189( 2)           2.8           3.9 /VHQ!Wi  
                      2    4.900    4.900( 6)           9.4          12.9 @3_."-d  
                      3    6.122    6.122( 6)          15.9          21.9 t2_pwd*B  
                      4    6.597    6.597( 6)          47.8          65.7 )u>/:  
                      5    4.443    4.443( 6)          38.9          53.5 ["BD,mB  
(2)有的说按照国标边坡规范8.2.2-1公式反算Nak,Nak的1.5倍就是锚杆抗拔承载力检测, !V27ln KP+  
i~ITRi@  
在线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-05
锚杆抗拔承载力现场检测 5 NN`tv  
http://www.docin.com/p-511423301.html
在线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-05
什么是循环加载卸载试验法? KCi0v  
>L,Pw1Y0W[  
循环加载卸载试验法:有的在慢速维持荷载中以部分荷载进行加载卸载循环,有的对每一级荷载达到稳定后重复加载卸载循环,也有以快速维持荷载法为基础为每一级荷载进行重复加载卸载循环。 qV:TuR-|w  
1条评分土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2018-09-06
在线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-05
韩国某深基坑支护工程可拆式锚索类型选择研究 O"m(C[+ [  
http://www.zgazxxw.com/news/jsdt/201608/195727.html
在线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-05
国标边坡规范8.2.2-1公式反算Nak,Nak的1.5倍就是锚杆抗拔承载力检测, } .'\IR  
这个边坡规范没有相应公式?可能是错的
在线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-05
http://jz.docin.com/p-1978280350.html CT#u+]T  
http://vdisk.weibo.com/s/aSHnSydyxM785 t7qzAr  
拉力设计值与标准值,系数1.37-1.4,依据在哪里
在线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-05
土钉设计长度与最大长度(工况)是什么概念 Df_*W"(v  
http://bbs.co188.com/thread-1086048-1-1.html
在线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-05
学习一下。
Welcome to beijing!
在线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-05
锚杆抗拔承载力的设计值应在设计文件中明确,而检测值也应明确与设计值间的相应固定关系; ._5"FUg  
如果没有锚杆抗拔检测值的数据,检测单位套用不同检测规范,会出现试验时将锚杆损坏的情况,或检测不出有问题的锚杆。
离线lpsw

发帖
233
土币
337
威望
105
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-05
R;2q=%  
离线issn04510712

发帖
13950
土币
48665
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-06
回 cdddd 的帖子
cdddd:锚杆抗拔承载力现场检测 $%ts#56*  
http://www.docin.com/p-511423301.html (2018-09-05 12:30)  P$=BmBq18`  
lNw8eT~2  
好资料,学习了。
离线issn04510712

发帖
13950
土币
48665
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-06
回 lpsw 的帖子
lpsw:[图片] srh>" 2."  
 (2018-09-05 16:52)  QQnpy.`:/  