论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3654阅读
  • 15回复

[求资料]有没有湿陷性黄土地区挤密成孔的CFG桩复合地基案例 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
184
土币
1985
威望
298
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-23
工程概况:2栋地上20层的住宅,剪力墙结构,地下一层,基础埋深9米,基底压力400kPa。 A.Njn(z?Lz  
地层情况:地表下22米为湿陷性黄土(Q3),Ⅱ级自重湿陷,其下为硬塑状态的粉粘。采用桩基的话,要考虑湿陷性黄土的桩侧负摩擦力,不经济;灰土桩承载力不够,考虑挤密成孔的CFG桩,不知道是否可行。 ^B7Aam  
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
离线cwb211

发帖
318
土币
2750
威望
505
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-28
可行,我们这边的20层以上的就这样做,先挤密,后做CFG
1条评分土币+1
高成长泥巴 土币 +1 - 2018-11-06
交流,学习,进步。
离线guoxin901129

发帖
198
土币
9
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-01
可行,完全可以,我们这边都这样做。
1条评分土币+1
高成长泥巴 土币 +1 - 2018-11-06

发帖
184
土币
1985
威望
298
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-06
回 cwb211 的帖子
cwb211:可行,我们这边的20层以上的就这样做,先挤密,后做CFG (2018-10-28 21:12)  )jvYJ9s  
|GLa `2q|  
谢谢两位网的回复,不知道二位手上有没相关案例,设计、施工应注意哪些问题和细节呢
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!

发帖
184
土币
1985
威望
298
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-06
回 guoxin901129 的帖子
guoxin901129:可行,完全可以,我们这边都这样做。 (2018-11-01 11:22)  SHWD@WLE4  
xvU@,bzz  
谢谢两位网的回复,不知道二位手上有没相关案例,设计、施工应注意哪些问题和细节呢
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
离线tlj2014

发帖
45
土币
315
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-07
湿陷性土太厚了,没有经验,学习一下。
土豪,我们做朋友吧?
离线zhongding

发帖
91
土币
2278
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-08
ipnuib ka ipnuj
离线cwb211

发帖
318
土币
2750
威望
505
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-11
两个方向,先处理湿陷性土层,按照CFG桩计算;而是按照挤密桩和cfg双桩复合计算。
交流,学习,进步。
离线mingleiking

发帖
6
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-13
66666666666666
离线pdly

发帖
1721
土币
13
威望
42
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-03
挤密成孔的CFG桩------这个是不行的,除非挤土成孔间距小,能够消除湿陷性,一般情况下使用1:5夯实水泥土挤密桩通过试桩验证,我们这里是四级湿陷性,采用SDDC工法效果非常好,也有较为成功的案例。
离线pdly

发帖
1721
土币
13
威望
42
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-04
我单位在河南西部,需要支援可以联系我。
离线huer

发帖
537
土币
214
威望
111
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-10
学习学习,经常也会遇到类似的问题
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站