关键词: 桩身完整性,
r!dWI  
建筑桩除了承载力检测,还要进行完整性检测的方法有高应变法、低应变法、钻芯法和声波透射法,一般比较常用的是低应变法。 <fG\J  
低应变法是采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法,常用检测仪器是YL-PIT基桩低应变检测仪。 "lw|EpQk`  
抽检数量:柱下三桩或三桩以下承台抽检不少于1根;甲级或地质条件复杂、质量可靠性较低的灌注桩,抽检不少于总桩数的100%,乙类基础不少于总桩数的30%,且不少于20根,丙类基础不少于20%,且不少于10根。 <^Vj1s  
另外对采用低应变法检测桩身完整性有疑问时,应采用管内摄像法检测桩身完整性。 hBpa"0F  