登录注册
UID:158777
UID:206539
cjz06:打桩吧。。 (2018-11-12 13:22) ayLINpL
wowromantic:这是今年8月份做的湖北项目,大面积填土及开山石地基处理:碎石回填土场地,厚度从2米到20多米不等,采用强夯处理后,再使用水泥土桩加固,消除强夯的后期工后沉降,勘察期间场地地下水埋藏较深,可不考虑。加固无地下水的碎石地层,首先应考虑浆液种类的选取,本工程不适用纯水泥 .. (2018-11-26 10:52) zw0u|q;#
ppyt137612:强夯处理有效深度不足10米,有限,不能避免处理深度以下巨厚的填土的沉降和不均匀变形问题,但打桩桩长太长,摩擦桩也同样存在上述不均匀沉降问题。关键问题是深厚填土存在次自重固结沉降问题,如果不考虑此影响,强夯比较适合。大家以为呢 (2018-11-14 18:17) Ib"fHLWA^!
0李先生0:打桩基吧,换填费用太高 (2018-11-13 10:49) KD'}9{F,
UID:42943
UID:96396
白虎山:问一下,最后怎么处理的? (2020-04-13 21:34) ]2MX7
ppyt137612:强夯处理有效深度不足10米,有限,不能避免处理深度以下巨厚的填土的沉降和不均匀变形问题,但打桩桩长太长,摩擦桩也同样存在上述不均匀沉降问题。关键问题是深厚填土存在次自重固结沉降问题,如果不考虑此影响,强夯比较适合。大家以为呢 (2018-11-14 18:17) TV}=$\D
wowromantic:这是今年8月份做的湖北项目,大面积填土及开山石地基处理:碎石回填土场地,厚度从2米到20多米不等,采用强夯处理后,再使用水泥土桩加固,消除强夯的后期工后沉降,勘察期间场地地下水埋藏较深,可不考虑。加固无地下水的碎石地层,首先应考虑浆液种类的选取,本工程不适用纯水泥 .. (2018-11-26 10:52) +:u &]
cwb211:赞同先强夯,后根据试验检测和变形计算,结合桩基础! (2018-11-22 21:22) ET|4a(x
无主题变奏:先强夯 再打桩? (2018-11-16 11:04) > ^d+;~Q;
浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1
工业和信息化部备案管理系统网站