论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4425阅读
  • 17回复

[请教]第一次做接建工程勘察的一点困惑 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
121
土币
1203
威望
761
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-23
工程概况:一个5层的办公楼 14年建好的  平面尺寸大约长50 宽15  独立基础 框架结构   甲方准备接建大约17米长的同样的5层 ; P]C<U aW'!  
地层结构:1层素填土1.5米左右  2层粉质粘土层底埋深2.8-3.0米  3层碎石层层底埋深6.0-8.0  4层粉质粘土 硬塑状态层底埋深9.0-12.0  在往下是强风化砂岩 中风化砂岩  初见水位3.0米 静止水位在2.2米  接建部分大体的地层结构   V !~wj  
勘察规范GB50021-第4.11.3-2条 里要求接建工程要有探井或静探(静探不考虑,肯定压不动了) 新手小白请教各位老师  这个小工程如果去做 才能又经济又准确的给设计方提供所需数据 xskz) kk  
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线cjz06

发帖
40346
土币
83
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-24
借原勘察报告写个咨询报告
Welcome to beijing!

发帖
121
土币
1203
威望
761
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-24
回 cjz06 的帖子
cjz06:借原勘察报告写个咨询报告 (2018-11-24 06:44)  yCo.cd-  
@j/&m]6%-D  
公司已经接下了这个工程  需要做一份新的关于接建的勘察报告,但是岩土勘察规范GB50021-2001明确规定关于研究接建部分 需要有探井或静探孔,静探压不动,探井的费用太高,不用探井样 采用上提活阀式薄壁取土器,重锤少击法取样  能不能达到要求?
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线317141228

发帖
136
土币
317
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-24
直接请个钻机用钻探打两个不就行了吗,一天时间,你房子的具体尺寸多少?布置四个角落孔,地层稳定,间距不大的对角打两个,其余两个对照已打的编写,这个五层的应该是做天然地基以碎石层做持力层吧,打到强风化即可,为什么要用探井呢?
1条评分土币+5
黑山老牛 土币 +5 感谢解答,给您加分 2018-11-25
离线黑山老牛

发帖
469
土币
919
威望
80
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-25
感谢解答,给您加分
离线xfswjtu

发帖
638
土币
2844
威望
37
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-26
根据你的描述,场地地层情况比较好,几层的房子,采用天然地基足够,需要在接建的部分补充钻孔进行钻探,不必纠结规范中需采用探井和静探孔,场地地层条件不适合用静探
搬砖工
离线pangneey1988

发帖
174
土币
141
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-26
            
童叟无欺
离线君之良

发帖
333
土币
18160
威望
100
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-26
规范上既然有关于接建的条文,就必须严格遵守,根据你的描述,该区域地质情况简单,土层较好,5层的楼房不会有问题,但是必须参照规范,成本高低的事情是经营者考虑与甲方的关系协调,作为技术工作者,规范才是你的榜样
千里之路 始于足下
离线liqinghai

发帖
1071
土币
29836
威望
1122
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-28
现在都是规范都不懂的人在搞勘察吗
离线wqwangyue

发帖
228
土币
861
威望
38
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-30
补孔勘察,钎探即可
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-30
别太在意了,不是强条,实践中审图师也未必死扣这条。 *kDCliL  
A1>OY^p3%  
你就当新建工程进行勘察就是了。
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-30
挖探井是为了挖出原建筑基础,以准确判断原来的持力层。这个工程建完才三四年,资料应该很准确的,你先看一下原来的设计或竣工图,了解一下基底埋深,然后挖一两个探坑验证一下就成了,其他的按新建建筑勘察。报告建议基础埋深尽量跟原有建筑平齐就可以了
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站