工程概况:一个5层的办公楼 14年建好的  平面尺寸大约长50 宽15  独立基础 框架结构   甲方准备接建大约17米长的同样的5层 ; bZnOX*y]  
地层结构:1层素填土1.5米左右  2层粉质粘土层底埋深2.8-3.0米  3层碎石层层底埋深6.0-8.0  4层粉质粘土 硬塑状态层底埋深9.0-12.0  在往下是强风化砂岩 中风化砂岩  初见水位3.0米 静止水位在2.2米  接建部分大体的地层结构   zHJCXTM  
勘察规范GB50021-第4.11.3-2条 里要求接建工程要有探井或静探(静探不考虑,肯定压不动了) 新手小白请教各位老师  这个小工程如果去做 才能又经济又准确的给设计方提供所需数据 w~66G  
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线gdh0871dizhi

发帖
826
土币
3758
威望
-230
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2019-03-06
456

发帖
166
土币
581
威望
3
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2019-01-19
找出原来的报告,重新写一下
离线yanfeiyang

发帖
22
土币
32
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2019-01-11
    
离线huer

发帖
537
土币
214
威望
111
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-11
学习学习……

发帖
121
土币
1203
威望
761
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-04
回 北方雪狼 的帖子
北方雪狼:挖探井是为了挖出原建筑基础,以准确判断原来的持力层。这个工程建完才三四年,资料应该很准确的,你先看一下原来的设计或竣工图,了解一下基底埋深,然后挖一两个探坑验证一下就成了,其他的按新建建筑勘察。报告建议基础埋深尽量跟原有建筑平齐就可以了 (2018-11-30 17:40)  ]$/oSa/  
oxxuw Dcl  
感谢解答 谢谢
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心

发帖
121
土币
1203
威望
761
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-04
回 wustone 的帖子
wustone:别太在意了,不是强条,实践中审图师也未必死扣这条。
你就当新建工程进行勘察就是了。 (2018-11-30 15:40)  nVs@DH  
obvE m[x!Z  
感谢解答 谢谢  
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-30
挖探井是为了挖出原建筑基础,以准确判断原来的持力层。这个工程建完才三四年,资料应该很准确的,你先看一下原来的设计或竣工图,了解一下基底埋深,然后挖一两个探坑验证一下就成了,其他的按新建建筑勘察。报告建议基础埋深尽量跟原有建筑平齐就可以了
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-30
别太在意了,不是强条,实践中审图师也未必死扣这条。 M.Q HE2  
z9 0JZA  
你就当新建工程进行勘察就是了。
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线wqwangyue

发帖
228
土币
861
威望
38
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-30
补孔勘察,钎探即可
离线liqinghai

发帖
1071
土币
29836
威望
1122
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-28
现在都是规范都不懂的人在搞勘察吗
离线君之良

发帖
333
土币
18217
威望
100
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-26
规范上既然有关于接建的条文,就必须严格遵守,根据你的描述,该区域地质情况简单,土层较好,5层的楼房不会有问题,但是必须参照规范,成本高低的事情是经营者考虑与甲方的关系协调,作为技术工作者,规范才是你的榜样
千里之路 始于足下