只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-06
拟建多层(3~7层)建筑,基底下存在5~15米生活垃圾,采用三七灰土换填至设计标高,地基处理规范中,换填垫层厚度宜为0.5~3.0m,这么厚的灰土垫层,是否可行? ,w9#%=xE  
请各位专家领导多多指教 B"?+5A7  
n!l./>N  
+qh< Fj>  

发帖
1125
土币
1696
威望
837
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-06
规范建议换填厚度0.5-3.0m,超过3.0m以上就不经济了。本项目填土主要为生活垃圾,后期沉降较大,而且不均匀,采用换填不合适。如果地下水埋深较大建议采用挤密置换,可采用建筑垃圾或碎石挤密。
离线huer

发帖
251
土币
268
威望
110
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-07
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:规范建议换填厚度0.5-3.0m,超过3.0m以上就不经济了。本项目填土主要为生活垃圾,后期沉降较大,而且不均匀,采用换填不合适。如果地下水埋深较大建议采用挤密置换,可采用建筑垃圾或碎石挤密。 (2018-12-06 15:20)  WAa1H60VkS  
K':pU1  
生活垃圾不是应该全部挖除吗?
离线issn04510712

发帖
7317
土币
35962
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-07
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:规范建议换填厚度0.5-3.0m,超过3.0m以上就不经济了。本项目填土主要为生活垃圾,后期沉降较大,而且不均匀,采用换填不合适。如果地下水埋深较大建议采用挤密置换,可采用建筑垃圾或碎石挤密。 (2018-12-06 15:20)  h!~yYNQ"  
H4Ek,m|c  
多谢您的建议!学习了。
离线liqiang69126

发帖
26
土币
11
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-11
多谢您的建议!学习了。
离线pdly

发帖
541
土币
10
威望
42
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-16
生活垃圾即使不全部挖除,也需要换填50%以上,如果没有地下水,采用SDDC工法做大直径挤密桩换填比较经济和快捷。
离线xfswjtu

发帖
405
土币
738
威望
30
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 01-07
这么厚的生活垃圾,仅换填0.5~3.0的灰土是不行的
欢迎交流
离线bao1203

发帖
61
土币
42
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 01-09
换填显然不经济了,挤密桩上
离线hengchou

发帖
8
土币
30
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 01-14
可考虑其他方法,换填应该不行的