只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-02
事故1:某一个1000M2左右的单层厂房施工。在施工至车间顶板浇注混凝土时,在浇 NBl+_/2'w  
注过程中由于模板整体下沉150MM左右,该顶板全部报废,重新支模二次浇注。对当 oSiMpQu08  
时的我(一个刚刚独立施工的工长)心理压力是相当大的。现在也是记忆由新啊。 XO#/Fv!  
fjvN$NgVs  
ahx>q  
事故原因:模板竖向支撑下部虽然通铺了木架板,可是木架板下的是失陷性相当严 GjoIm?  
重的回填土,虽然回填时也考虑了模板竖向支撑受力,严格控制了回填质量。可是 f}g\D#`]/  
没有考虑砼施工前模板浇水,及砼自身泌水,所有水把木架板下的回填土完全侵泡 rpeJkG@+  
,回填土已经不能承受施工荷载,及砼本身荷载。当时快浇注完毕才发现问题,我 S$KFf=0  
组织了10几了千斤顶也是无能为力。只能乘砼强度不高,拆模把砼全部捣除。真是 DPi_O{W>  
让人难受。 3bO(?l`3h  
*6HTV0jv  
处理办法:二次浇注时,在队长(现在的项目经理)的指导下,把所有支撑都受力 .MO\uh0N  
在地梁上,不能直接受力于地梁上的支撑满绑扫地竿,传力到地梁上,施工时注意 +"9hWb5  
模板浇水湿润的控制,注意砼的塌落度控制,防止砼泌水过多。这样以后施工时才 n>@oBG)!  
没有发生模板下沉现象。 N0hE4t  
R$;n)_H  
(希望大家都来踊跃发言,同时,我会经常把我身边发生的其他质量事故发给大家) 93t9^9  
t78k4?  
s4&^D<  
事故2:当时另外一个工长施工的一个车间地梁发生向上折断事故。车间竣工后半年 vJAZ%aW  
左右地梁上部的砌体产生垂直裂缝,派人挖开地梁后发现地梁已经完全折段,裂缝 Kw#so; e  
达30MM的通缝,地梁中间凸起,把地梁下部掏开后发现地梁下部有一块150直径的石 Ol4+_n8xj  
灰块,看来它是祸首。分析后结论是地梁下部回填土时监督不利,以至于生石灰块 Aw&tP[N[  
混在回填土内,由于雨水侵透,使生石灰块熟化,产生膨胀硬生生的把截面350*70 xsWur(>]  
0的地梁顶断。这么小的石灰块能产生这么大的力量,确实没想到啊。(石灰块是车 KNH1#30 K  
间地基换灰土回填时留下来的) h iNEJ_f  
2]%h$f+  
事故3:去年在施工一个有梁式筏板基础钢筋时,为了节约钢筋、减少接头(规范要 L^Jk=8  
求同一截面钢筋接头百分率是25%),就和监理公司总监商议,总监口头答应可以适 J2uZmEt  
当放宽,因为规范上对此的说明也是“不宜”,等基础钢筋帮扎完毕后,市质检站 N !TW!  
和设计院、监理人员共同验筋,在验收中设计方就反对钢筋接头百分率放宽的做法 =8U&[F  
,质检站也反对,验收没有通过,不得不根据设计院的整改方案,在钢筋接头处分 qI^ /"k*5  
类补强,最后反而多用了钢筋,而且花费了大量的人力,整正影响了2天工期,老板 GhPK-+"X  
很不高兴,认为监理口头同意,没有及时的办理书面资料,当时我们也没有把责任 NcY608C  
往监理身上推(把所有问题都自己扛),我知道这种问题主要在我们施工人员一味 JN7k2]{  
的迎合老板的控制成本意图,自己没有主见的缘故。 R8.CC1Ix  
iNMx"F0r  
所以说施工技术人员的关键是要有主见,没有主见工作起来真是被动啊,别人还觉 (b`]M`Fc  
得你没有能力,初学者一定要谨慎! mKYeD%Pm*  
T#bu V  
事故4: 我们在去年建水电站的时候,要建的引水洞有三个检修闸门井,标准段是用 42]pYm(jk3  
滑模浇筑的,因此需要先绑扎钢筋,都是由一家施工队伍来干的,前两个都还比较顺利 S_~z-`;h!  
,没什么大的问题,所以他们也就产生了大意的思想,第三个钢筋已经快到顶了,结果 =4h+ M$2  
一天中午的时候几百吨的钢筋从上到下全都跨了下去,造成一死五伤,工期滞后了二 uc|45Zxt  
个多月,分析原因教训是惨重的,主要是施工队伍为了抢工期,施工过程中简化了程序 610D% F  
,周围的锚杆应该都要点焊的,他们只焊了几个点,绑扎的钢筋也不多,施工人员平常 =y=cW1TG  
也没有多注意观察结构的整体的变形,力量一点点的积累,站筋终于承受不了重荷,出 j <o3JV  
现了重大的质量事故,值得深 HF3f)}l$  
znJ'iV f  
事故5:我们工程在施工地下室侧壁与围护之间回填土时,由于场地周转困难无法用 (Vo>e =q  
黏土或其他好土回填并分层夯实,而采用楼层上清理出来的建筑垃圾回填。市政施 u,3#M ~  
工时虽然经过压路机反复压,但毕竟影响深度有限,竣工半年后由于沉降,造成台 V2N_8)s9W  
阶与主体脱开了5CM,影响了使用功能(台阶沿街面,上铺花岗岩,长130米),整 4lZ$;:Jg  
改则涉及面很广,教训很大,提醒大家回填土工作不可忽视。 {[+2n]f_G  
+f[ED4E>'(  
事故6:地下室侧壁与围护之间回填土时,没有用黏土或其他好土回填并分层夯实( q4V7  
场地原因),而采用楼层上清理出来的建筑垃圾回填。由于基坑围护采用喷锚方案 z $MV%F  
,基坑围护与地下室侧壁之间形成封闭水槽,水无法流走或参透而建筑垃圾参透系 Y@ZaJ@%9@  
数很大,雨季时水位很高,造成地下室侧壁内壁毛细水很多(侧壁迎水面虽涂刷氰 IgC}&  
凝作防水,但回填时没加保护),地下室地面有积水现象。 1T:Y0  
`U2DkY&n  
教训:1 黏土或其他好土回填并分层夯实 8uA,iYD  
KoS*0U<g6  
2 回填前做好防水层保护(破旧模板、砌砖、水泥砂浆等) '?({;/L  
j) ,,"54*  
3 回填土工作在思想上要重视 ^ "\R\COQ  
*3D%<kVl  
事故7:我在施工市大十子百货新楼工程主体时,柱砼强度等级C40采用的是当时的 bO<CR  
525水泥,梁板砼强度等级C30,采用的是425水泥,水泥库把这两种水泥分类堆放了 1 E22R  
,可是夜班材料人员为了图省事,水泥没入库,也没上车检查水泥品牌,直接让车 <7Ae-!>x  
把425水泥倒运到浇注后盘,后盘施工人员,管理人员都没注意,425水泥错用成52 z)uuxNv[R  
5水泥,这样第二天早上才发现,夜间浇注的框架柱不得不全部拆除,有20多根100 }W ^: cp  
0X1000的框架柱,拆完模板的柱子几何尺寸规矩,好活啊!真实让人看了心痛 Uo-`>7  
=~+DUMBT  
事故8:我们工程在施工直径为1200MM、深度为50M的大直径钻孔灌注桩时,遇到流 Pzb|t+"$  
砂土(-4。8M~-8。0M),由于思想上不重视,造成质量事故。动测结果表明:-7。 w4fW<ISg  
8M处波无法下传,断桩。该桩为单柱单桩,承载力5500KN,由于种种原因,发现时 ~@kU3ZGJZ  
已进行地下室开挖,地下室板底标高为-4。5M,该处已不能补桩。该事故处理异常 B*E2.\~  
艰难,耗时40天。被动啊被动。 ,k G>?4  
bBY^+c<  
原因及教训:1 流沙土中护壁很难,建议用化学造浆护壁 Oez>X=Xf  
hI(SOsKs  
2 拔管速度及埋管深度要严格按规范要求 57 #6yXQ  
^gFqRbuS  
3 操作工人的责任心及技术经验要加强
2条评分土币+52
ahhsqmtfhtpl 土币 +2 难得一见的好贴,楼主对于事故二还是比较怀疑:原因有待商榷。 2013-03-01
sunjun 土币 +50 2008-07-02
离线ranran

发帖
465
土币
8093
威望
932
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-02
thank you very much!
离线argone

发帖
1012
土币
19030
威望
2377
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-02
这种帖子强烈建议置顶
离线songyun

发帖
93
土币
-941
威望
-2117
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-18
感谢分享~~~~
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站