论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 330阅读
  • 3回复

[热点探讨]关于液化土层负摩阻力的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xfswjtu
 

发帖
404
土币
730
威望
29
原创币
0
项目概况:建筑项目基底下有液化粉砂层,液化等级为中等,设计采用高压旋喷桩进行地基处理,粉砂层的桩周土侧阻力特征值提的是15kPa。 Q5,zs_j  
审查意见:由于粉砂为液化土,根据《建筑桩基技术规范》5.4.2.1,桩穿过液化土层时应计入桩侧负摩阻力。 586P~C[ic  
个人理解:审图的意思高压旋喷桩在进行计算时,应扣除粉砂层的桩侧阻力同时计入负摩阻力。我觉得这个有问题,首先这个项目采用的是地基处理而不是桩基础,采用桩基础时,应计入桩侧负摩阻力,但是采用地基处理本身就是为了加固、置换地基,同时消除液化影响,为什么计算时又要计入负摩阻力呢? nu0pzq\6  
本人才疏学浅,忘各位不吝赐教!
欢迎交流
离线zzt2001

发帖
688
土币
4293
威望
23
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 01-08
高压旋喷桩加固的作用范围应该是桩身范围的土与水泥混合成桩,对桩间土的加固效果不明确(猜测对桩间土影响很小,要不然在液化砂土层内桩径会加大成为鼓肚子桩?不像振冲挤密法可以明显地消除桩间砂土液化)。稳妥起见应考虑液化引起的负摩阻力。 TU|#Pz7n-Z  
或者这样说:如果勘察单位可以举证高压旋喷桩能够明确消除桩间粉砂的液化隐患,则可以不用考虑粉砂液化引起的负摩阻力。 _Ewh:IM-  
以上个人意见仅供参考。 Y@FYo>0O  
"f91YX_)  
<"3q5ic/Z  
+hRy{Ps/  
g QBS#NY  
离线heshaogyang

发帖
184
土币
294
威望
26
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 01-08
采用地基处理不用考虑桩基吧,不是一回事
离线cjz06

发帖
34464
土币
775
威望
32025
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 01-09
如果勘察单位可以举证高压旋喷桩能够明确消除桩间粉砂的液化隐患,则可以不用考虑粉砂液化引起的负摩阻力。
Welcome to beijing!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个