桩基规范5.4.2-1,根据它的意思,对于液化砂层,按负摩阻算,加了个桩周土沉降大于桩自身沉降的条件。 NUseYU``  
抗震规范4.4.3-2,是对正摩阻力按“折减系数”进行折减,加了个承台底面上、下非液化土层厚的限制条件。 >2r/d  
感觉上有冲突啊。上面两条,如果限制条件不满足时,又怎么算呢?  }#1g;  
是否可以理解为:大部分条件下,地震时,液化土层摩阻是按0考虑的?有没有哪本规范对此有明确的说明呢?或者说对于地勘报告,是对液化砂层提供负摩阻力还是提供液化折减系数? ;%&@^;@k%  
离线黑山老牛

发帖
441
土币
306
威望
76
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 01-10
期待大神解答
离线zzt2001

发帖
688
土币
4298
威望
23
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 01-10
个人理解: a(QYc?u  
抗震规范4.4.3-2是对桩基抗震承载力验算,是对地震液化情况时的验算。 pwr,rAJ}$j  
桩基规范5.4.2-1是桩基承载力需扣除因桩周土沉降对桩基产生的负摩阻力(震后有液化沉降时)。 u.43b8!  
只要满足相应条件,就需要进行相关验算。 h{#Hwp  
不知以上理解对否。 DHQavHqbZ  
{wVj-w=<W  
+/E`u|%|\]  
离线xfswjtu

发帖
406
土币
760
威望
30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 01-18
这个值得探讨
欢迎交流
离线wustone

发帖
1409
土币
599148090
威望
1547
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 01-18
赞同2楼的解释
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线hxz1237890

发帖
600
土币
1142
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 01-24
勘察报告中应提供折减系数