论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1849阅读
  • 8回复

[请教]请教下做管道勘察的要点和注意事项 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
121
土币
1203
威望
761
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-27
     单位接了一个热力管线的工程  管线的直径为0.5m 埋深1.2m-2.0m,过路口为顶管,管线长度遍布城区 长度大约7公里  我们布置沿线布置了大约200个孔,开挖线路孔深5m 过路口顶管位置孔深15m,当地地质资料地貌单元属山前冲洪积倾斜平原,地势平坦,30米内揭露的地基土以冲洪积成因的粘性土为主,水位埋深在12-20米,除了地表的填土 无特殊性岩土分布,勘察的难点在于勘察线路 里 遍布电力通讯燃气等管线,勘察工期紧张   请教各位老师如何合理又经济的方式来做这样的工程  管线设计及施工所需的重要参数是那些 请做过老师指教  
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-28
传输管线勘察设计施工通用规范 O/D Af|X|  
https://wenku.baidu.com/view/6addfff4f61fb7360b4c6519.html
离线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-28
沉井参数,渗透率,三轴剪切uu,cu孔隙水压力,软土测定灵敏度,老黏土测定膨胀性,水土腐蚀性指标,应该足够了。 pKt-R07*  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=274458 XMN?;Hj>  
项目改造工程详勘报告0504 4AY _#f5u  
http://www.doc88.com/p-4714909700495.html Y{k>*: Ax_  
https://wenku.baidu.com/view/9961d74616fc700abb68fca5.html [F/^J|VMV  
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5f6f8ddd0102wb8d.html

发帖
121
土币
1203
威望
761
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-28
回 cdddd 的帖子
cdddd:传输管线勘察设计施工通用规范 :3JCvrq  
https://wenku.baidu.com/view/6addfff4f61fb7360b4c6519.html (2019-01-28 09:16)  p3g4p  
G49Ng|qn  
谢谢 非常感谢
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线leonyao

发帖
128
土币
28128
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-28
多收集已有资料,旁边是否有正在开挖的基坑,好的断面,  部分可以参考已有资料省勘探。
离线changtulixue

发帖
121
土币
188
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-29
这种就不要勘察的,你问问设计看,最多顶管部位稍微钻一下 fWj@e"G  
离线wuchang029

发帖
1114
土币
18
威望
3170
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-23
        
离线wt327

发帖
314
土币
532
威望
172
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-21
管道报告可以分享一下吗?
我努力,我付出,我收获!

发帖
12
土币
77
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-24
  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站