岩石基坑的抗剪强度指标一定要用等效内摩擦角么?
如题,岩石基坑的抗剪强度指标一定要用等效内摩擦角么?不能用天然抗剪强度的c、φ值吗?
离线cjz06

发帖
40349
土币
93
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-19
有吗???
Welcome to beijing!
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56303
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-20
原因是理论公式与经验公式计算上的差异,对粘聚力高的岩石用经验公式计算出的岩石压力靠谱
得过且过
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-25
一般勘察报告中难见岩石的抗剪强度指标,一般根据岩石的强度和特性查表并结合经验来确定抗剪强度以进行支护结构设计计算
离线zzt2001

发帖
994
土币
4345
威望
35
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-03
等效内摩擦角深究起来并不等效,感觉是用来模糊概念的名词。