如题,由于对抗拔桩没有现场实际经验,有个问题在此请教一下:抗拔桩一般承受向上的荷载作用,但是这个上拔力是在受到上浮力作用时才起作用,因此,抗拔桩是否在未受上拔力作用时,是否可以当做受压桩呢?因此在做地基处理的时候,是否可以当做减沉桩呢?谢谢! h|[oQ8)  
离线daniu

发帖
205
土币
21
威望
58
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-17
鹅鹅鹅
离线daniu

发帖
205
土币
21
威望
58
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-17
您的积分不足
鹅鹅鹅
离线wf_xsddpx

发帖
36
土币
639
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-21
楼主貌似理论水平有点不够用
离线lk2008

发帖
115
土币
45
威望
46
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-21
回 wf_xsddpx 的帖子
wf_xsddpx:楼主貌似理论水平有点不够用 (2019-03-21 09:05)  R'Uf#.  
OxqkpK&  
是的,大神,这方面不 大懂,请您指教
离线likeoo4

发帖
25
土币
106
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-23
设置抗拔桩了还用考虑荷载过大的问题? ,抗拔桩的目的就是为了抵消地下水浮力大于上部荷载时产生的变形,本身说明上部荷载不足。 b_^y Ke^W  
上部荷载过大,需要采用桩基的时候,应该可以抵消上浮力了吧,除非是需要考虑地下水位变化幅度过大造成的荷载变化过大,那样的场区,工程适宜建设? !cW!zP-B*p  
nx{MUN7  
=Y Y 7V!  
7 j6<  
若是流年
离线tyutjdp

发帖
1825
土币
706
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-08
            
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-09
应该看这个桩的实际工况。 :9av]Yv&  
当然桩设置在岩土里以后,是可以承受竖向力、水平力,各种方向力的,当然不同工况具有不同的承载力。一般的工况为竖向压力和拔力,水平推力。 ]E$NJq|  
比如地下室在施工降水阶段,建筑荷载均由桩承担,此时就是竖向抗压工况。待肥槽回填停止降水后,如果建筑荷载小于水的浮力,那么桩的工况就是抗拔。 3E^qh03(  
;mT}Q;F#  
听君一席话,胜读十年书。
在线pdly

发帖
1725
土币
941355
威望
42
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-19
认真学习7楼的知识。
离线bafenzhai

发帖
1012
土币
5557
威望
77
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-22
7楼正解,抗拔桩设计时候,已经把上部建筑的荷载考虑进去了,也就是说基本上就是受抗拔力的