请问位于6度区的乙类建筑(重点设防类),是否在勘察报告中一定要按照7度区提供液化评价吗?《建筑工程抗震设防分类标准》中指出“重点设防类,应按高于本地抗震防烈度一度的要求加强其抗震措施”,但是根据《建筑抗震设计规范》3.1.1条文说明,“《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223 规定乙类提高抗震措施而不要求提高地震作用”,个人理解不要求提高地震作用就是不用按照7度区进行液化评价,不知是否正确。另外,根据《建筑抗震设计规范》4.3.1条中“对液化沉陷敏感的乙类建筑可按 7 度的要求进行判别和处理”,请问如何判定某乙类建筑是否属于液化沉陷敏感?应该不是所有乙类建筑都是液化沉陷敏感建筑吧,请同仁指导解惑,谢谢!
离线enda406

发帖
5
土币
35
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-14
所谓抗震措施,简单来说,主要是针对地震作用计算结果的各项调整,包括抗震构造措施。所谓抗震构造措施,即是对计算结果以外的各种加强。也就是说液化判别与抗震措施无关。根据规范要求,6度时甲类专门研究,敏感乙类按7度判别处理,其它不判别
离线cjz06

发帖
40352
土币
101
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-15
敏感建筑问设计
Welcome to beijing!
离线cdddd

发帖
51458
土币
391425
威望
4985
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-15
6度区的乙类建筑(重点设防类) z0&I>PG^  
建筑工程抗震设防分类标准》中指出“重点设防类,应按高于本地抗震防烈度一度的要求加强其抗震措施”,所谓抗震措施,简单来说,主要是针对地震作用计算结果的各项调整,包括抗震构造措施。 ,k3aeM~`%w  
《建筑抗震设计规范》3.1.1条文说明,“《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223 规定乙类提高抗震措施而不要求提高地震作用” Bc y$"F|r  
根据《建筑抗震设计规范》4.3.1条中“对液化沉陷敏感的乙类建筑可按 7 度的要求进行判别和处理” vui{["  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317795 FUTDR-q O  
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/3537934.html O0<GFL$)&  
规范中所谓“对液化沉陷敏感”的乙类建筑是指那些一旦发生液化现象将会导致建筑内其它设备发生一定程度损坏而影响使用功能的乙类建筑。比如说精密仪器实验室,当发生液化沉降后,仪器读数将将会产生很大误差等。 +^.Q%b0Xx  
http://bbs.yantuchina.com/simple/?t50901.html
离线q2392720

发帖
399
土币
3
威望
60
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-16
兄弟,很多问题可能你理解的对,但是你嘴不够大,专家不会同意的,你想的问题我也想过,不过没用,看你们当地审图吧
离线05430000000

发帖
2500
土币
4237
威望
14027
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-16
山东就完美解决了,人大通过地方法规的形式直接消除6度区。 m%E7V{t  
z[ ;{p.W  
还要看是什么乙类建筑,如果是学校医院等人员密集型场所,应该提高要求。详见防震减灾法35条。 {ersXQ:  
听君一席话,胜读十年书。
离线瑾轩丶

发帖
354
土币
2214
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-19
      
离线laochang

发帖
1599
土币
7752
威望
486
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-22
山东就完美解决了,人大通过地方法规的形式直接消除6度区。 前两年刚颁布的。 #/jHnRrQ   
[ $"iO#oO  
还要看是什么乙类建筑,如果是学校医院等人员密集型场所,应该提高要求。详见防震减灾法35条。
离线331986808

发帖
64
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-19
最好还是判吧,看你审图能过不
离线dongcy

发帖
3914
土币
8579
威望
21
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-24
所谓抗震措施,简单来说,主要是针对地震作用计算结果的各项调整,包括抗震构造措施。所谓抗震构造措施,即是对计算结果以外的各种加强。也就是说液化判别与抗震措施无关。根据规范要求,6度时甲类专门研究,敏感乙类按7度判别处理,其它不判别