[求助]大家帮我看看这个地层有必要设止水帷幕吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线子期
 

发帖
279
土币
359
威望
20
原创币
0
如图,基坑开挖深度范围内主要为粉土和粉质黏土,渗透系数0.5m/d,0.1m/d,下面粉细砂8m/d,采用管径降水,水位降至坑底以下,那是否还需要做止水帷幕呢?
离线chengruichao

发帖
76
土币
39
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 10-11
需要看水的类型如果是上层滞水的话,基本不用做止水帷幕,只需做好坑内明排措施即可;若是层间水,根据地层应该在第二层,渗透系数较小,建议做止水
一叶知秋
离线a1535127196

发帖
6
土币
44
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 09-04
应该做好截排水就行了,开挖深度内没有强透水层,基坑也不算特别深
离线jim66xy

发帖
119
土币
1367
威望
64
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 08-23
含水层(砂层)低于坑底标高,应该不需要设置
人生是美好的!
在线chenhd_love

发帖
183
土币
8341
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 08-20
应该要的,不然到时候大范围抽水,周边可能会产生沉降,危害周边建筑及管线。或者下部粉砂层涌水量大,水位根本降不下去。
离线ljl96701

发帖
342
土币
257
威望
1464
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 08-20
是否需要做止水帷幕要根据周边环境、地下管网设施、地下水位等综合确定,个人建议设置止水帷幕
离线北方雪狼

发帖
1224
土币
18980
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 08-19
都采用管井降水了,还做什么帷幕啊?
————————————————