论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1808阅读
  • 4回复

[求助]关于地下连续墙深度的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cect
 

发帖
273
土币
3275
威望
225
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-09-12
        我最近碰到一个地下连续墙的基坑支护的项目,南京地区,基坑开挖深度约20m。地面以下地层主要为填土4m、淤泥质粉质粘土20m、粉细砂30m,再往下进入岩层;设计方案地墙受力段下部增加了止水加强段以进入岩层一定深度。但是实际下部岩层埋深较深,且起伏比较大,地墙长度40-70m不等。 F'Z,]b'st3  
       对此我有个疑问,为了止水地墙是否必须入岩,无论岩层多深?还是说只要墙趾超过基坑底一定深度,满足如下图基坑规范JGJ120中C.0.2条渗流稳定性要求就可以。 KPki}'GO  
7EJ+c${e.-  
Hr C+Yjp  
离线ljl96701

发帖
469
土币
406
威望
1479
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-16
基坑开挖深度20m,基底已揭露承压含水层,需要进行降水处理,故而地连墙墙底进入岩层封水,以减少因降水对基坑周边环境的不利影响。
离线tangtanghao

发帖
303
土币
735
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-16
地下连续墙的造价很高,有没有必要,就是数据说话了。坑底有较厚的不透水的土层,验算一下满足承压就行了。
离线jackhow

发帖
133
土币
203
威望
213
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-16
止水帷幕入岩的要求跟楼主截图的JGJ120这个标准没有关系,可以认为是一种地方经验,是为了最大限度减小地下水抽降对周边环境的影响而采取的一种措施。
离线1126278582

发帖
289
土币
0
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-18
除了岩层上部没有隔水层,采用落底式帷幕,也是为了尽可能减少降水的影响。C.0.2是悬挂式帷幕的渗透稳定验算。你的问题可以看看第7.2节的内容。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站