如果地下水上升1.0m,对已建地下底板(如果板厚350mm)对增加产生10KN上升浮力,对已经建立的地下室底板会产生哪些效应?大家讨论一下! ^+hqGu]M  
https://www.asklib.com/view/be0ce28c2c45.html b xU13ESv  
地下水对某已建地下结构的浮起作用分析 / p_mFA]@  
https://www.docin.com/p-1283318387.html zO)>(E?  
] X9e|  
2条评分土币+14
fek3000 土币 +1 - 2020-05-25
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-05-24
离线cdddd

发帖
51790
土币
392550
威望
4998
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-24
北京市平原区地下水动态要素的时间变化及其启示 i|z=q  
http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201209004 ZB+N[VJs)  
地下水位变动带内(埋深在7.50~22.92m之间)含水层的给水度总体上随埋深的增加而减小,等效给水度为0.077。 X&B2&e;  
渭北黄土塬边斜坡稳定性与地下水关系初探 "kLu]M<  
http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&filename=DXSU199701008 )zFPf]gz  
基坑降水对区域地下水及周边环境影响的综合分析 sXD.*D  
https://jz.docin.com/p-1678403509.html &a'H vQV  
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-05-24
离线cdddd

发帖
51790
土币
392550
威望
4998
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-24
鼎湖山流域下游浅层地下水动态变化及其机理研究 HFJna2B`  
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1t2s06h0w82k0470081k0880a6112759&site=xueshu_se On[:]#  
深圳地区地下建筑抗浮设计水位取值与浮力折减分析 *W'F 6Hpu  
https://wenku.baidu.com/view/5f129c563c1ec5da50e2701c.html =hs !t|(*  
给水度(specific yield)的定义最早是由苏联给出的,从地下水供水的角度出发,认为给水度是饱和介质在重力排水作用下可以给出的水体积与多孔介质体积之比 eR'Df" +  
https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%99%E6%B0%B4%E5%BA%A6/10680753?fr=aladdin
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-05-24
离线cdddd

发帖
51790
土币
392550
威望
4998
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-24
地下室抗浮设计与相关抗浮措施分析 1Sk=;Bic  
https://wenku.baidu.com/view/ddfd76a9182e453610661ed9ad51f01dc3815734.html?rec_flag=default&sxts=1590278780967 TO&ohATp  
武汉地区地下建筑抗浮设计水位取值与浮力折减分析_饶清 ]*I:N  
https://wenku.baidu.com/view/6c7fc75fa9956bec0975f46527d3240c8447a1f5.html?rec_flag=default&sxts=1590278773096 VO _! +  
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-05-24
离线cdddd

发帖
51790
土币
392550
威望
4998
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-24
容水度、持水度、给水度、孔隙度之间关系 ~d0:>8zQR  
https://zhidao.baidu.com/question/1672703243512414747.html ~UrKyA  
填海区地下水的抗浮水位和腐蚀性的探讨——以深圳前海填海区为例 1u?h4w C  
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-CSKC201805044.htm ;kSRv=S  
排水减压抗浮技术在深圳地区的实践 eWKFs)C]  
https://www.docin.com/p-1688028984.html  {{hp;&x  
地下室抗浮设计水位到底如何确定  HaJs)j  
https://jz.docin.com/p-803448083.html
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-05-24
离线cdddd

发帖
51790
土币
392550
威望
4998
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-24
地下水对某已建地下结构的浮起作用分析 ro&/  
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=e5d0edb60894062765794e335185b87e&site=xueshu_se Mh =yIx</  
http://blog.sina.com.cn/s/blog_557d7ea60102v6vh.html CP]nk0  
关于基础设计中地下水浮力问题的思考 0oNNEC  
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2020-05-24
离线cdddd

发帖
51790
土币
392550
威望
4998
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-24
地下室抗浮设计方法与措施 Hhzi(<e^  
https://wenku.baidu.com/view/55ff60fcba0d4a7302763a1e.html?rec_flag=default&sxts=1590280167010 6"oG bte  
地下室底板抗浮锚杆结构设计分析 On~w`  
https://wenku.baidu.com/view/ef645a98710abb68a98271fe910ef12d2af9a99a.html?rec_flag=default&sxts=1590280147588 S4Q fx6:~h  
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2020-05-24
离线cdddd

发帖
51790
土币
392550
威望
4998
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-24
考虑与底板共同作用的抗浮锚杆设计 wBlo2WY  
https://wenku.baidu.com/view/8b9a472aaaea998fcc220e4b.html?sxts=1590281510354 Pb}Iiq=  
底板设计中考虑锚杆与底板共同作用的优化设计 &?H`MCv t  
https://wenku.baidu.com/view/c34e8c9f4693daef5ff73d55.html?sxts=1590281506578 NX&Z=ObHu}  
某项目地下室楼盖比选汇报 {+^&7JX  
https://wenku.baidu.com/view/7a3d7de8a0c7aa00b52acfc789eb172ded639938.html?sxts=1590281919853
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-05-24
离线cjz06

发帖
40400
土币
309
威望
32085
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-24
学习一下。。
Welcome to beijing!
离线issn04510712

发帖
13960
土币
48685
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-24
好资料,多谢了。
离线issn04510712

发帖
13960
土币
48685
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-24
回 cdddd 的帖子
cdddd:北京市平原区地下水动态要素的时间变化及其启示 Nv=&gOy=  
http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=201209004 W^i[7 r  
地下水位变动带内(埋深在7.50~22.92m之间)含水层的给水度总体上随埋深的增加而减小,等效给水度为0.077。 |Y30B,=M  
渭北黄土塬边斜坡稳定性与地下水关系初探 l)f 2T@bHl  
h .. (2020-05-24 07:51)  *9US>mVy  
h#Z~x  
谢谢分享!学习了。
离线issn04510712

发帖
13960
土币
48685
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-24
回 cdddd 的帖子
cdddd:鼎湖山流域下游浅层地下水动态变化及其机理研究 ?Skv2!X|  
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1t2s06h0w82k0470081k0880a6112759&site=xueshu_se 7TA&u'  
深圳地区地下建筑抗浮设计水位取值与浮力折减分析 *rC%nmJwk!  
https://wenku.baidu.com/view/5f129c563c1ec5da50e2701c.html #yOeL3|b'  
.. (2020-05-24 08:07)  FLQ^J3A,I  