论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 93698阅读
  • 97回复

多元复合地基如何设计?---请教二级湿陷场地地基处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
发帖
20
土币
59
威望
21
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2008-09-05
根据黄土规范、湿陷性10米没必要全部消除掉,主要考虑承载力问题
离线haijun

发帖
45
土币
6
威望
17
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2008-09-10
根据湿陷性确定正负摩阻力的中心点
离线yjsh9289

发帖
513
土币
8461
威望
1029
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2008-09-14
规范里面关于非自重湿陷性场地,湿陷层为新近堆积土层(粉土、粉质粘土),厚度为基底下10米,
挤密水泥土桩的方案 并不适宜处理吧

好像灰土挤密桩法、强夯法等

不管采用什么方法处理, 主要的原则:必须对10厚的湿陷层进行处理
如采用桩 ,桩端持力层必须放置于湿陷层下稳定土层上
离线yangzi329

发帖
597
土币
9962
威望
1566
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2008-09-15
对于本案例比较适合的处理方式是灰土挤密桩,但灰土挤密桩的施工质量确实不敢恭维
建议楼主考虑基础埋深后,按规范重新评价湿陷性,看看换填一定深度能否满足要求。

注意建筑类别,处理深度也不一样,不一定全部处理。
Under the Same Moon
离线nutrioun

发帖
56
土币
5210
威望
263
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2008-09-15
夯扩灰土挤密桩在消除湿陷性的同时也提高了地基承载力。该基础的承载力要求不是很高,采用夯扩灰土挤密桩是比较好的方法吧。
离线河北华兴
发帖
6
土币
28
威望
7
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2008-09-17
学习了,原来怎么没发现这么好的地方呢
离线xiongxin500
发帖
25
土币
59
威望
26
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2008-09-18
很好哈~~~不错 谢谢楼主了
学习
离线mafeii518
发帖
4
土币
116
威望
5
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2008-09-20
学到不少经验,谢谢各位!

   
离线yjy846082

发帖
593
土币
834
威望
2167
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2008-09-25
好例子!学到不少经验,谢谢各位!
   
离线yantu998
发帖
26
土币
72
威望
27
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2008-09-26
处理要求地基承载力达到180KPa,承载力要求不大,感觉不比要求用CFG桩,CFG桩造价应该更高。
    以前干过类似的工程,复合地基要求的承载力更高,我是这样设计的,先做挤密土桩,用于消除地基湿陷性,再用CFG桩处理提高承载力。方案经验证可行。
    地基处理规范规定:如果单纯消除湿陷性,可用挤密土桩;如果需要提高承载力,可用挤密灰土桩。
    你再参考规范,仔细计算一下,用挤密灰土桩应该可以从110提高到180。
离线eraphic

发帖
230
土币
205
威望
338
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2008-09-26
有的人真不道德,一个文件要下载七次,要我回复多少才能够分数啊
埋头狂走
离线li05202111

发帖
275
土币
-30
威望
121
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2008-09-26
你觉得注浆怎么样呢
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站