抗滑桩设计推力130.3KN16米长度,设计推力252.2KN。注意高空(挖孔桩涉及哪些高空)作业、雨天防滑、机电设备风险控制,钢筋加工绑扎。质量控制、材料可控,还有安全生产管理可控等几个控制。注意逃生疏散通道。方案有几个计划,人、机、材料供应计划。监测(监测内容没有判别标准)和检测。技术有关抗滑桩有哪些技术。应急预案,临边防护1.5m太高,规范要求1.2m栏杆。太高影响操作。护壁文字与图示不一致。挖孔桩直模不能搭接,扩大(上小下大)可以搭接,脱模3天(有点长,一般8小时)。护壁厚度尺寸控制3cm表观不清,孔内送风设备不一致和匹配、能力不够。混凝土养护不切实际。要求同条件养护,不要人为草遮盖。斜坡恢复和自然斜坡与抗滑桩的影响。13根抗滑桩6m和7m,尺寸1.0和1.2m,间距5.0m,采用挡土板后面碎石反滤层。还有坑中排水有关设备,材料采购,注意功率与能力匹配。 n/ AW?'
方案按照第一人称写,设计方案用语一般第三人称,方案转述要改第一人称写,主要写怎么完成设计和建设方要求。14根A型1.8和2.2m,14-18m,1.5和2.0m,长度8-20m。施工平台应补充图件。抗滑桩施工风险应分级描述、风险源分级。 ?@DNsVwb
进度关键点25天、50天。 Ka.Nr@Rq*~
主要材料、模板、早凝剂,注意护壁渗水情况,每100m3tongue采取一组,高空大于2.0m要带上防护带。抗滑桩设备有吊力计算书(省地勘)较好,质量合格率100%,优良率多少可以不要说,说了要有说明判别标准以及哪些人来判定等事项。 q#'VJA:A5&
招标采购还是从单位合格供应商采购、市场采购应说明,从实际写。 '?8Tx&}U8
模板周转使用,设计模板使用量要复核是否考虑周转使用以及富裕量。用电的发电机使用,2-3立方米空压机常见。 . ,R4WA,
注意规范工程测量规范为2007年版,方案应附一个同一剖面图表达上下两排抗滑桩施工情况。 Um\0i;7 ~4
注意投标施工组织和实际施工方案施工组织是不一样的。实施方案,要明确作业时间明确,50天工期和5月30日之前完成存在矛盾,监理不要控制。 -dG,*0 >
工作内容不完整,挖掘方法表达要准确。人工挖孔工艺流程,护壁钢筋和护壁模板内容没有。 B2(,~^39
砼取样和养护不合理、不超过100m3,也要取样,商砼也要取样。施工要监测和检测,安全和质量、应急表达不完善。还有土的回填、回填方式、出现事故要求明确跟谁联系,具体名称,附件人员和设备不合理。 puF%=i
施工方案要贴近实际、可操作性、合理性、(比如孔只有10-20m深,用提升能力60妈的设备有点不合理) :Y^I]`lR"