[位移检测]单桩静载抗压试验 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
13
土币
24
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-06-18
一根桩加载10级出现三次陡降沉降量都大于前一级5倍,但是总沉降才7.73mm,怎么判断?报告中怎么描述?
离线qdmky12345

发帖
33
土币
28
威望
-1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-19
验收实验合格桩,规范规定5倍且总沉降大于40mm不合格。
离线1196966379

发帖
1
土币
32
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-06-19
按理说出现第一次陡降沉降量都大于前一级5倍,就应该停止加荷了,但是总沉降才7.73mm,很小,考虑是不是有设备的原因引起的
离线zcythuanghao

发帖
1
土币
32
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-21
本级沉降大于上级沉降的5倍,且桩顶总沉降超过40mm,这是加载终止条件。没超,不算破坏。桩合格的。
离线wu910729

发帖
77
土币
27
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-07-13
要总沉降量超40啊