论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4148阅读
  • 9回复

[请教](土币给前辈们)新人请教,描述有点乱,主要是基坑支护的选择问题,不知道从哪里下手,才能做道有理有据 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线15629832260
 

发帖
23
土币
449
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-10-30
新人三问 DUPmq!A  
1.勘察单位在给出处理措施时考虑经济因素的依据在哪里? tJG (*   
2.还有规范上的处理措施的适用条件太宽泛感觉不具体了,在实际中不能直接参考,在建议时总是觉得不好评价 Z0z)  
3.对于开挖较深1-9米可放坡的管道一侧为围墙另一侧可放坡,拟采用是钢板桩和放坡处理,有的地方开挖较深单个措施处理深度不够,别人说可以上面放坡下面做钢板桩(深圳市规范管道钢板桩开挖深度小于7米,网上说的处理深度通常比较深)但组合措施规范上似乎没有依据可放坡一侧就算了,但靠近围墙的一侧应该如何支护呢?没有放坡空间钢板桩支护深度超过7米是否合适,处理措施上的组合措施经验和可行性应该在哪里找?
离线15629832260

发帖
23
土币
449
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-30
前辈们,在哪里找大佬写的勘察报告呀?最好是最近的,通用规范还是多了很多要求的
离线菜鸟依人

发帖
291
土币
224
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-30
回 15629832260 的帖子
15629832260:前辈们,在哪里找大佬写的勘察报告呀?最好是最近的,通用规范还是多了很多要求的 (2023-10-30 11:26)  1mkQ"E4  
#<^/yoH7C6  
其实勘察报告编制深度规定相当于已经给了提纲,按章节结合工程条件填内容就可以自己做模板了
离线菜鸟依人

发帖
291
土币
224
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-30
1、首先勘察单位给的处理措施是很粗略宽泛的,不会过多考虑具体的经济因素。2、规范给的处理方法都只是给个大致的适用范围,采用哪种方法自己确定了再按规范要求去细化。3、单纯的钢板桩支护深度是不宜过大,要考虑变形问题深度大时要结合内撑或锚杆,如果是管沟这种比较窄的情况,一侧有放坡空间一侧没有放坡空间,两侧均不放坡去做内支撑有时也可能会更合理
1条评分土币+5
15629832260 土币 +5 感谢解答,给您加分 2023-10-31
离线cjz06

发帖
40378
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-31
先把勘察学好,再学岩土设计
Welcome to beijing!
离线zhbbhl

发帖
242
土币
74
威望
18
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-03
勘察报告只能作为参考,多看看当地以前的设计资料就会了
1条评分土币+1
15629832260 土币 +1 - 2023-11-14
离线葵花海

发帖
165
土币
4429
威望
16
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-04
开挖深度达到9m,为什么不顶管呢?一侧放坡一侧钢板桩,没有对撑变形依旧很大,围墙极有可能开裂
1条评分土币+1
15629832260 土币 +1 - 2023-11-14
离线风若无痕

发帖
205
土币
1071
威望
1187
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-08
土币不够,字数来凑 D]`B;aE>A*  
1条评分土币+1
15629832260 土币 +1 - 2023-11-14
离线pdly

发帖
1729
土币
8
威望
42
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-11
    

发帖
61
土币
5548
威望
29
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-30
1,比较勘察报告上提供的两种或两种以上的基坑支护方案费用的造价,选择费用低的就是经济的。 \$UU/\  
2,基坑支护常见的方案也就那么几种,多和前辈请教探讨。 )pH{b]t  
3,可以,但是要内支撑或者加锚杆索
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站