论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3165阅读
  • 16回复

[请教]40米的素填土(含少量块石)上建厂房(高48米,单柱最大内力25000KN),怎么处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线z6820264
 

发帖
87
土币
9
威望
4
原创币
0
40米的素填土(含少量块石)上建厂房(高48米,单柱最大内力25000KN),怎么处理啊?
离线tyutjdp

发帖
1825
土币
703
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 04-16
估计的桩基,但是沉降不好控制
离线luzhicheng

发帖
215
土币
508
威望
40
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 03-17
回 18970703211 的帖子
18970703211:强夯[表情]  (2024-02-21 11:15)  _Ry.Wth  
~fF }  
强夯的处理深度有限
相聚在同一片蓝天下,让大家共享世界的精彩!
离线雾霜冰

发帖
167
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 03-09
估计得桩基2了
离线09011017

发帖
349
土币
534
威望
42
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 03-07
首先看场地有没有临空面,厂房的位置是否需要调整或工程边坡加固。再看填土的回填时间和沉降特征,如果可能对地基工程造成较大影响,则在打桩前需要进行上部地基处理,处理方案视具体情况可以包括增设地下室、化学注浆、强夯、挤密桩,能想到的合适的就这4类。
12
离线xiachuanbao

发帖
82
土币
140
威望
140
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 03-07
桩基负摩阻力大,桩的长度大,故成本高;强夯,填土厚度大,强夯夯实深度无法满足要求;只能是注浆(这个还看填土下面的地层情况)。 MpA;cw]cI/  
搞勘察,交流是补充知识的好方法。
离线菜鸟依人

发帖
293
土币
238
威望
8
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 02-23
先把条件弄清楚再说处理的事吧
离线shygy542452

发帖
827
土币
81
威望
-17
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 02-23
建议桩基。。。。。。。
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 02-23
采用桩基础,除考虑负摩阻,还要分析填土在地表水入渗(渗流水)是否产生土体运移问题,及对桩基侧向推力问题。垂直入渗多为湿陷,水平或斜面流动则有土体运移。 mRhd/|g*  
离线ttyw_2003

发帖
43
土币
1229
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 02-23
这个需要打桩并且进行地基处理。桩的负摩阻力很大,需要考虑;地基处理可采用强夯,目的是消除地坪工后沉降,当然地坪也可采用架空结构,不需要处理。
离线我是谁啊

发帖
135
土币
389
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 02-22
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:厂房,单柱荷载2500吨,大概率排架结构独立柱基,对不均匀沉降比较敏感,40米填土,强夯处理深度有限,大概率还是需要桩基 (2024-02-22 11:12)  Z(j{F<\jS  
+TK3{5`!Ae  
填土有多少年了,成分是否均匀都要搞清楚。一般情况下按照桩基进行勘察。

发帖
1216
土币
3558
威望
840
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 02-22
厂房,单柱荷载2500吨,大概率排架结构独立柱基,对不均匀沉降比较敏感,40米填土,强夯处理深度有限,大概率还是需要桩基
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站