论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2754阅读
  • 2回复

[热点讨论]大家来讨论一下关于测斜变化趋势的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线leijianhua
 

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-17
  我是新手,之前做过上海某地铁车站的监测工作,该基坑最大开挖深度为29米,采用地下连续墙加钢支撑的围护结构,测斜管的长度为45。我们的测斜都是假设管口不动从上往下计算,一般情况下墙体水平位移最大变化量都在开挖面附近,整个变化量成抛物线形式;偶尔会有从上到下数据一直增大的趋势,我们一般根据工况都把它当成错误的数据来处理(具体原因不清楚,一般情况确实是数据有问题)。 .*x |TPv{  
G<M X94?  
   现在我做的这个基坑比较浅最大开挖深度为8.5米,围护采用smv工法桩加钢支撑的形式,桩长20米。这些天忽然发现测斜数据有许多异常,经常会出现变化量从上到下都是负的数值,而且是数值越来越小(有时最下面变化量有负的1厘米多),下面许多地方累积量已经成了负值,如果假设管口不动的话,那整个桩体应该呈前倾状态,问一下大家会不会出现这种状况(围护桩变形不可能朝基坑外面啊),所以我想可能是墙顶朝基坑里面动了好多,因为我们也不测桩顶水平位移,所以没法判断,请做过的朋友指点指点: |E(`9  
1、8.5米的基坑桩底一般会不会有变形,一般会有多大; _[kZ:#  
2、如果真是墙顶位移很大的话可能会是什么原因导致的(许多地方还没挖土) ;;Y>7Kn!u  
3、测斜在什么情况下可以认为管口不动(从上往下计算),什么情况下可以认为管底不动(从下往上计算) p bT sn  
4、桩墙的水平位移最大值一般在什么地方和桩墙的水平位移与围护体自身存在什么样的联系 HTa]T'  
`yvH0B -  
说明一下,上海的地基为软土,因此即是50米左右墙也是会动的,只不过下面变化小一点而已
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-17
怎么没有人回复啊
离线guming

发帖
314
土币
382
威望
978
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-21
不知地面有没有堆载?有没有载重卡车通过?你说的这种现象很可能是桩顶向坑内位移了。测斜管埋得不深又假定上端固定时,最好要测墙顶位移,测到了桩顶位移量就可以对异常数据进行校核了,不然根据水平位移最大值(所谓经验值,谁说得清)来校核,你自已心中也无把握,业主更不会认可你的监测结果。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站