拜读了大家了帖子,说点同感
我测过锚杆预张力,由于施工单位未按照“分级循环加荷”的原则,夹片损失大,梁刚度不够等原因造成了预张力远远不够
至于预张力应达多大,我记得建筑基坑支护规范有条文,请查查看
哈哈,我查了JGJ120-99 4.5.4条
离线luori0209

发帖
147
土币
1008
威望
628
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-02
推荐有轴力计,应变片很容易坏
离线zhangguangc

发帖
79
土币
576
威望
291
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-01
这是因为支撑的预加轴力使围护桩向基坑外的土层产生反作用力,土层被动压缩,桩体发生微小变形,使轴力短时间内有下降的趋势。如果桩墙的变形刚度大,土层被动变形就小,从而卸荷力就小(钢支撑刚度是定值,△σ=E△ε),轴力值会比预加荷载适当小些;而若桩墙的变形刚度小,卸荷变形就大,从而使得卸荷力也大,故而此时轴力值比预加荷载会小很多。
[ 此帖被zhangguangc在2009-09-01 20:25重新编辑 ]
离线yuwei982198

发帖
120
土币
59
威望
1201
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-24
谢谢。。。。。
离线ytgcs

发帖
345
土币
2
威望
205
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2017-01-05
第一次设计钢支撑,学习学习
离线2004ingz

发帖
73
土币
3184
威望
1
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2017-06-09
轴力计和钢支撑、围檩接触面积小,很容易变形;所以有预应力损失!另外围檩和围护结构不密切,这样也会造成预应力损失,一般初加预应力后,12小时后发现损失进行补加,补加的时候尽量在气温最低的时候!
天涯客面朝大海春暖花开
离线huangxg

发帖
87
土币
1319
威望
4
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2022-08-11
学习了,