我在2006年处理过一结构改造
oFX"F0rx 原89年做的结构 用人工挖孔桩基础 建4层建筑 无地下室
OaX HJ^k 由于新的建筑有6层 而且跨度大 还包含新的地下室
ubiQ8Bx 所以导致 旧桩挖下去 截断后 基本全部没有钢筋 为C15~C20素混泥土桩
V.O<|tl. 原有建筑与新建筑一部分柱子能对齐 所以要求一部分柱子下面的旧桩要进行处理
TsoCW]h kxt\{iy4 下面传上处理大样 当时的思想和这个理论 基本吻合吧
m9\@kA 楼已经建好 使用了四年 没出现沉降问题
L{+&z7M Nv}U/$$S [ 此帖被天上飞草在2010-04-20 17:20重新编辑 ]