我做过几个小区的深搅 Xtbuy/8"1
1、 在设计前一定要做配比试验吗?由谁来做有规定吗? hXM8`iFW5
我们这一般做,由甲方做 )v;>6(
2、 在地基基础设计规范中P49页 11.2.4-1公式与11.2.4.2公式 如何来用,是要按照规范要求来应用吗,要使用2算出的单桩承载力大于由1算出的吗? l_iucN
我是根据荷载要求运用4-1式,反算4-2式中的Fcu,对施工提出要求,再进行配比试验,满足设计要求。 #)q}Jw4]j
3、 利用P51中11.2.9-2中给出的搅拌桩复合土层的压缩模量求出的值是否偏大? {"!V&}
我觉得不大,土体在处理后,处理范围不只是桩体范围,桩侧土体多少有加固,模量增加未算进去 @=`Dw/13
4、 桩端进入持力层多少合适? Htl6Mr*{
根据计算桩长、土体成桩可行性等等综合确定,施工应信息跟踪进行调整 sp0&"&5
5、 桩间距一般为多少? KCJ zE>
根据置换率确定