18层住宅楼属那类抗震设防类别 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土工公
 

发帖
328
土币
684
威望
1204
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-12
现有一职工住宅楼18层,并设两层地下室,该建筑属那类抗震设防类别?
离线happywavelet

发帖
922
土币
2556
威望
1324
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-12
看规范去吧
离线maverick

发帖
363
土币
1717
威望
551
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-13
你研究一下相关规范吧。据我的经验,应属于一般工作,不需专门进行地震安全性评价,只需按《中国地震动参数区划图》设计就行了。供参考。
离线pull123
发帖
6
土币
305
威望
6
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-14
10层及十层以上或房屋高度大于28m的建筑为高层建筑. k->cqtG  
高层建筑中,当结构单元内经常使用人数超过10000人时,抗震设防类别宜划为乙类。 )rFcfS+/  
住宅、宿舍和公寓的抗震设防类别为丙类。
离线sux001

发帖
39
土币
7443
威望
79
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-28
属于一般工业与民用建筑,应划分为丙类建筑。GB50223-2008“高层建筑中,当结构单元 B&oP0 jS  
内经常使用人数超过8000人时,抗震设防类别宜划为重点设防类(乙类)。”显然职工住宅 ]aF!0Fln~  
楼达不到这样的使用人数,故为丙类。