论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3228阅读
  • 8回复

[热点讨论]关于基坑支护中换撑的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线batu9926
 

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-15
在基坑支护中有支撑的,就有换撑过程,换撑有的用板带,也有用换撑块,还有就把楼面板延伸浇到支护桩的,这样在施工过程中就有一个问题,如果用板带、楼面板延伸啊等势必影响脚手架,要拆除后才好施工,还有回填土是先回填还是后回填,如果先回填还用换撑吗?后回填的话,怎么保证压实?以前回填施工单位都没有压实,现在要求一定要压实, #Z>EX?VS:  
应该怎么要求比较好?施工顺序应该怎么的?用什么方法换撑好?
离线zhenzuling

发帖
454
土币
4142
威望
1322
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-15
如果可以用回填土解决问题的话,那还换撑干啥?无论是怎样换撑都是挺烦的。做一层回填一层,如果压实度满足不了要求,可回填砂或低等级的素砼。
离线tamshqs

发帖
336
土币
7099
威望
824
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-15
  换撑方案一般由支护设计单位出方案,楼主讲的不错,换撑有的用板带,也有用换撑块,还有就把楼面板延伸浇到支护桩的,就是要根据现场具体情况而定,尽量减少后续施工的麻烦。把楼面板延伸浇到支护桩中的楼面板一般是指地下室底板,如果是楼板,要在中间留有洞口,以便回填土,或下人做防水。
离线yz_yzh

发帖
557
土币
6061
威望
669
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-15
      
积极进取
离线roc0324

发帖
3673
土币
2637
威望
11065
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-16
总之谢谢了!学习了啊!呵呵!
离线btong

发帖
1443
土币
45
威望
6395
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-10
换撑块的宽度及间距如何确定啊?
离线cannibal

发帖
56
土币
4
威望
111
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-20
是不是江浙地方用的比较多
离线blank

发帖
10
土币
185
威望
41
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-13
请问一般地铁基坑中的钢换撑的轴力是怎么计算的啊??谢谢
努力学习,认真工作!!
离线dongcy

发帖
3914
土币
8596
威望
21
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-01
如果可以用回填土解决问题的话,那还换撑干啥?无论是怎样换撑都是挺烦的。做一层回填一层,如果压实度满足不了要求,可回填砂或低等级的素砼。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站