论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 47341阅读
  • 193回复

如何布置三桩二锚? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线maotist

发帖
74
土币
545
威望
232
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-10
我个人认为3桩2锚是可行的。
1、锚杆对围护桩的锚固是通过锚杆之间的联系梁间接传递的,只要联系梁的设计是合理安全的,不产生过大的变形的内力,不均匀配置锚杆不会有问题。此外,围护桩顶的冠梁也可使桩之间变形受力协调。
2、是否伸长或缩短锚杆因工程实际情况而定。锚杆过短,可能造成锚固段不足;而锚杆过长并不一定能发挥效益,因为锚杆的锚固段长度和极限抗拔力之间不是绝对的线性关系,超过一个极限值,锚固段是不会发挥作用的。但是具体怎样布置,还是要综合考虑。
2条评分土币+6
a4652135549 土币 +1 锚杆过长,施工难以保证抗拉强度 2012-10-24
以梦为马 土币 +5 - 2012-05-28
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-11
如果联系梁的刚度足够大,其实影响并不大
原来是这样!
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-11
个人也比较认同12楼的意见。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-11
引用第12楼maotist于2009-02-10 19:44发表的  :
依老现所见,是否造成了不同位置上的桩身内力不同?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-12
学习学习   
离线yuguosheng
发帖
287
土币
1147
威望
1164
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-12
ffffffffffvghfffffffffffffffffffffffff
离线41642245

发帖
1621
土币
641
威望
8067
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-12
太厉害了   学习了     
附件: 垫层对CFG桩复合地基影响的分析1.pdf (125 K) 下载次数:18
勇往直前!GO  GO
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-12
老师能说一下,平均布置?还是隔一做二?若平均布置中间一锚无法设计,若隔一做二是否造成了桩的内力不同?稳定性及其它验算怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-12
这个问题提的比较好,我是来学习的^_^
离线王羽

发帖
182
土币
537
威望
580
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-12
[quote]引用第5楼土老帽于2009-02-08 12:40发表的  :
看楼上虽为一弱女子,但有着丰富的工程实践,着实令老帽所佩服。但不免要此几个疑问:
1、按老师立面图为隔二空一法布置的锚杆,并非真正的等间距布置,此为护桩间距的限制所致;
2、不知老师在计算书中如何对平均间距的三桩二锚计算?取哪个单元?均匀间距?若为均匀间距则计算的结果与此实际布置是否有意义上的冲突?或者说计算书不能表明此种布置,或此种布置违反了计算书的原则?
3、若计算书实际上与此布法相同,请问老师是如何计算的?
4、此法计算的结果是否对各位置上的桩造成的内力不同?老师施工护桩时配筋亦不同
计算书上取得是等间距2.4m来计算的!
具体是哪个单元,我不知道,这个是我同事算的!
施工时桩的配筋都一样!都是12根20的 而且还是不均匀配筋 ! 坑内9根,坑外3根!
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-13
12楼说得不错!同意!
离线werwolf

发帖
239
土币
226
威望
173
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-13
引用第3楼王羽于2009-02-07 21:22发表的  :
这是立面图,欢迎大家踊跃发言!

我觉得这个三桩二锚配置不妥,宜改成第一排均匀分布,不管是桩间距可以调整,而第二排为两桩一锚。
这样调整后就不会存在楼主叙述的问题了。个人见解,请指教!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站