只看该作者 24楼 发表于: 2009-02-15
这似乎属于设计人员个人爱好,与具体情况不同有关。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线djjc.cn

发帖
13
土币
9
威望
26
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2009-02-18
三桩两锚是没有问题的,你考虑的是纯理论的,实际上是合理的,就相当于你考虑的单元不是一米的,而是3根桩的范围作为一个综合体,具体受力并非完全按理论来考虑的。
王羽的问题,二次高压注浆可以提高20~30%。
离线liguojun8728

发帖
1077
土币
14707
威望
1302
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2009-02-19
学习了,最好有个结果
离线lingying701

发帖
309
土币
968
威望
844
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2009-02-19
王羽同志的图纸画的非常形象,工程中三桩两锚就是那样布置的,如果桩间距为1.5m,那么三桩两锚用理正计算,我一般取排桩间距为2.25m(个人意见),而且在工程中用的也比较多,但是没有考虑想楼主那么细致。楼主是想精确的还原现实中桩受力的情况吧,这比较困难,是不是用一些软件建模分析比较好一点。在设计过程中,假定较多,很难跟现实一样。
努力
离线zphllj

发帖
18
土币
58
威望
32
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2009-02-22
兄弟,这不等间距的 怎么计算?
离线lingying701

发帖
309
土币
968
威望
844
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2009-02-24
如果桩间距为1.5m,三桩两锚平均距离的计算可能是按这个进行:3×1.5÷2=2.25m。
努力
离线启明星

发帖
1006
土币
176
威望
5870
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2009-02-26
不均匀布筋的话对施工要求有点高了  
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2009-03-12
三桩两锚这种布置方法偶有所见。计算时其实与一桩一锚类似,只是将设计拉力提高到一桩一锚的1.5倍即可。而横向通过腰梁作用将力分配到每条桩上,所以每条桩的受力说完全一样是不可能的,但差别不大,可忽略而已。一般在减少一排锚索太危险,增加一排又算出单锚设计力较少时采用。
离线秦岭山下

发帖
92
土币
833
威望
250
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-13
学习了,各位的发言,没遇到过
土木土木,又土又木。。。岩土岩土,越研越土。呵呵,我们是玩泥巴的。
离线dongxue

发帖
19
土币
0
威望
20
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-20
一定不错,真是厉害呀!
离线靓飞
发帖
10
土币
16
威望
29
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-22
我们曾经做过四桩三锚,锚索布置讨论了几次,后来和 小女子王羽 的布置又有相似之处。
关于计算,现在没有很好的办法,只能是近似计算:
1、护壁桩的支反力是由连梁(腰梁和冠梁)作用的,假设连梁对所有桩的支反力是均匀的(此时连梁的刚度较大);
2、将两锚的锚拉力平均到三根桩上;
3、这样的话,就和普通桩锚支护一样计算了。
我们做的四桩三锚就是这么近似计算的,基坑已经做好了。
离线rapher

发帖
635
土币
0
威望
1586
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-23
   谢谢