测斜我以管口起算的 测出管低位移向基坑内偏移了1cm,怎么回事啊? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sgggps
 

发帖
16
土币
659
威望
53
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-07
— 本帖被 leijianhua 执行取消加亮操作(2009-04-01) —
是工字桩 桩长22米 和工字桩一块放到维护的
1条评分
leijianhua 土币 +20 2009-03-07
离线mogo

发帖
16
土币
320
威望
105
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-06
从管口算,是很不可理解的
离线qingfangcun

发帖
196
土币
72900
威望
977
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-08
就像上面的那位仁兄说得那样,在基坑地面上下装的长度比是多少啊?说不定是产生了所谓的踢脚,这在软土地区还是常有的。
离线vind266

发帖
253
土币
180814
威望
670
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-01
这里面的问题太多了, 你的地质是什么样的,上面的支撑是上面类型的,支撑上的轴力变化如何,测斜管管口的水平位移多大,你为什么不敢调管口数据,难道是管口的水平位移没有测,如果你假设管底不动的话,你管口的相对位移就有1cm了,那样全站仪肯定可以测出来的    你的地下水抽到哪里了   下降了多少,肯内外的水位差是多少,止水帷幕的效果好不好,下面那层土的渗透系数多大,用那种方法降水的,等等   都说明白点...
儛忄儛俣
离线xcqin

发帖
143
土币
1955
威望
494
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-01
桩的埋深为多少,如果埋深足够深的话,可以从管底算起
离线湖北万钧

发帖
1611
土币
0
威望
6668
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-17
基坑侧壁漏水致使深层土体水平位移增大
我们还碰到一种情况:混凝土搅拌车在基坑边浇灌混凝土,浇灌混凝土完毕后洗车,施工单位水直接排向基坑导致基坑坍塌
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-16
我原来做的这个小基坑就整天漏水,测斜大的惊人,最大一天有1公分多,沉降也有5、6毫米,离基坑1米处有两层的裙房都开裂了,沉降达到4公分,后来他们施工方注浆,沉降才稳定下来
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-16
如果是重力坝式结构,一般会是管口往基坑里面动的比较大,如果不作管口校正的话,数据应该是负的(假如以坑内为正),这个就不知道由什么原因引起的,会不会是开挖面以下漏水造成的
离线sgggps

发帖
16
土币
659
威望
53
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-16
没有换仪器
离线xtl9720209

发帖
83
土币
267
威望
152
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-12
是否使用的是同一台测斜仪器?
离线sgggps

发帖
16
土币
659
威望
53
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-12
维护是两道混凝土支撑,重力坝式结构,现在开挖到第二道支撑,大概-6-7米左右。旁边是已建20多层建筑,离坑边20米左右。这个前提是没有做过管口修正的数据,如果做管口修正,变化更大的。我在怀疑是仪器问题
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-11
这种“踢脚”的形式还真不多见,楼主最好说详细点,包括围护和周边环境情况