4.1 编制依据和适用条件 B75k^ohfj
编制依据 "bDs2E+W
w&xDOyW]
⑴《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99),1999年5月,中国建筑工业出版社; !~Q2|r
D~o$GW%
⑵《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)应用指南,黄强; 6rS$yjTX!
D5~n/.B"
⑶《基坑工程手册》1997年4月,中国建筑工业出版社,《基坑工程手册》编辑委员会,刘建航、侯学渊主编; nYbhy}y
KRjV}\}
⑷《岩土工程勘察规范》(GB 50021-94),1995年2月,中国建筑工业出版社; (|wz7AY2
.'a&33J
⑸《建筑地基基础设计规范》(GB J7-89),中国建筑工业出版社。 G|\^{5
]0L&v7[
tl'n->G>v
Ew3ibXD
适用条件 D/h/Y) Y
#M A4
地下水类型:潜水、承压水、承压—潜水; %7O?JI[
Kt0(gQOr0
假定为均质含水层。 w>b-} t
d6i6hcQE
降水井模型:完整井、非完整井; Y'e eA 2O
C;(t/zh
边界条件: 基坑远离边界、岸边降水、基坑在两地表水体间、基坑靠近隔水边界等。 <w\:<5e '
fu$R7
U?.9D
j5I`a 1j`
计算内容: 0EJ(.8hwm
:rP#I#,7w
⑴ 计算基坑涌水量(用“大井法”); h_d<!
<'G~8tA%v
⑵ 所需井点数; oq*N_mP0
BPr^D0P
⑶ 验算单井进水管长度; kF>o.uSV
5{$LsL
⑷ 计算任意点水位降深,并得到降深彩色数字图及其等值线彩图; DS|KkTy3
Mc!Xf[
⑸ 计算任意点地表沉降,并得到沉降彩色数字图及其等值线彩图; Su 5>$
](F#`zUQ
⑹ 计算已有建筑物角点沉降; [=%TnT+^9
:R.&`4=X
⑺ 计算任意给定剖面线的降深、沉降或与已有建筑物基础底平面交线的沉降。 81*M= ?
y$<Vha
.vG,fuf8
7H>@iI"?
注意:除特殊说明外,本系统的降水计算假定均为均质含水层稳定流条件。 ~afg)[(
21RP=0Q:
4.2 基本参数计算 n4lutnF
1. 基坑圆形概化的等效半径r0 . @Ut?G
X,8<oX1r
1)圆形基坑 Z0De!?ALV\
>M Jg ,
基坑等效半径取为该圆半径。 (Z5##dS3
M/Pme&%
2)非圆形基坑 5d@t7[]
76.{0c
概化为圆形基坑,其等效半径按下列规定计算: |y20Hi':
q.2(OP>(
a. 矩形基坑等效半径 jPnM>=
'B0{U4?
_7DkS}NJs
(4.2-1) _lW+>xQ
'Pvm8t
式中: 1}ZKc=Pfu
ob_I]~^I?|
r0 |#l=
—— VOsqJJ3
矩形基坑圆形概化后的等效半径(m); )6~1 ^tD
K\XyZ
a、b V#ev-\k}@
—— b%f[p/no
分别为基坑的长、短边(m)。 OdI\B
4lKVY<
-yDs<
Xl
"!K'A7.^
5BR5X\f0
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-1)式。 ZtVAEIZ)
z'p:gv]
k#bu#YZk
>MJ?g-
b. 不规则块状基坑等效半径 \n0Oez0z!B
G1 o70
l:]Nn%U(>
(4.2-2) UueD(T;p
pS 4&w8s
式中: avp;*G}
2fIRlrA$
r0 ~8`:7m?
—— bU 63X={
不规则块状基坑圆形概化后的等效半径(m); <*H^(0
R6 XuA(5
A z<gu00U7
—— ~{>?*Gd&T
基坑面积(m2)。 PCc|}*b
aKF*FFX
`nR %Cav,U
g=}v>[k E
PZ8U6K'
注: 7:=5"ScV
*5$&`&,
1. 对于狭长条形(线条形),不宜概化为圆形基坑计算涌水量; !0/z>#b
vtJV"h?e"3
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-2)式。 I>h<b_y
B6Ej{q^k,
i54md$Q^
&K^MNd
2. 降水井影响半径R l^NC]t
O\;= V`z-
宜通过试验或根据当地经验确定; ~#:e *:ro
k6IG+:s
当基坑侧壁安全等级为二、三级时,可按下列规定计算: ZA#y)z8!E
[AEBF2OIv
1)潜水含水层 TPO1 GF
@E`?<|B}
[_y@M
]
(4.2-3) &ntBU]<q
V9x8R
式中: ?3sT"r_d@
t0PQ~|H<KV
R Z#`0txCF
—— b'>8ZIY
降水井影响半径(m); #`tD1T{;
KGZ?b2N?Va
S hQJWKAf,/
—— QF-)^`N
降水井外壁处的水位降深(m); {7Cx#Ewd
pt:;9hA
k X=qS"O 1
—— >3;^l/2c
含水层的渗透系数(m/d); DOD6Liau{Q
(0*v*kYdL+
H —— 'zSgCgCHX8
潜水含水层厚度(m)。 6X+}>qy
D#sf i,O
DM7}&~
G=M] 8+h
$CtCOwKZ
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-1)式。 >?XbU}
F 1|zXg)
[J\DB)V/
<4F7@q,V
2)承压含水层 5S/>l_od$2
3\!F\tqD \
$fArk36O#
(4.2-4) m% bE-#
ZW ye>]
式中:
';l fS
<GW R7rUH
R LZWS^77
—— HY;oy(
降水井影响半径(m); &zN@5m$k;
< tQc_
S EnscDtf(
—— QJ<[Zx
降水井外壁处的水位降深(m); 2:J,2=%
]xq::a{Oy
k n85r^W
—— ?R?Grw)`H
含水层的渗透系数(m/d)。 &G{2s J5{
huAyjo
]t/f<jKN^
.w'vD/q;
d7~j^v)=^
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-2)式。 ?vu|o'$T,
[,7-w
Yn1?#%%
k/#M<z
3)承压—潜水含水层 q:yO92Ow
3_J>y
b[g.}'^yht
[_%,6e+
注意:降水的深度必须位于承压水层范围内,否则会有相应的提示。 lwsbm D
^gm>!-Gx
4.3 基坑涌水量计算 :VFTVmr
1. 均质含水层潜水完整井,基坑远离水源边界。 A70(W{6a9@
TSXTc'
eUs-5
L
图4.3-1 潜水完整井模型 VG\mo?G
5Bd(>'ig_
;C_ >
(4.3-1) [aNhP;<
?>)yKa# U
式中: 8*)4"rS
EW;1`x
Q c(:Oyba
—— $NCm;0\B|
基坑涌水量(m3/d); ;@!;1KDy
^f0(aYWx
k .D3`'K3t{[
—— wiBuEaUkW
渗透系数(m/d); RO$*G
jQd
5Jd`
^U
H Bt6xV<jD
—— gUb
"3g0
潜水含水层厚度(m); KT=a(QL
'8={ sMy
S &[)D]UL
—— 7?"9J`*
基坑(降水井壁外侧)水位降深(m); GDmv0V$6
Xr2 Wa
R 4L$};L
—— "MTq{f2?
降水井影响半径(m); wNR=?Z~
qu!<lW~c
r0 (l2<+R%1
—— Q6|@N~UeZ
基坑等效半径(m)。 X_!$Pk7ma
D0KELAcY
p Mh++H]"
:^.u-bHI
-rRz@Cr
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-1)式。 v'$ykZ!Z
S}O5l}E
!&6-(q9
gvK"*aIj
2. 均质含水层潜水完整井,岸边降水。 ',%5mF3j
]ci RiMkT(
}R\B.2#M_@
图4.3-2 潜水完整井模型 ?Cc$]
:g/{(#E@Z
h4h d<,
(4.3-2) .$OjUlzr-H
" _mmR
M
式中: <%(f9j
7V |"~%
b |})rt5|f1!
—— sgR
9d
基坑中心至岸边的距离(m); VgUvD1v?}
Km%8Yw0+
z{AM2Z
<)"iL4 kDI
其它符号同上。 QZz&1n
\:C%>
.VG
5'),)
!(}OBZ[*
\?[O,A
注: Z#%}K
Z
5NFq7&rJ6
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; eO~eu]r
;k-g_{M
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-2)式。 /Lj%A
3KR2TcT#{
IwOfZuS
'! #On/
3. 均质含水层潜水完整井,基坑位于两地表水体之间。 e3G7K8
V#+126
.Ydr[
图4.3-3 潜水完整井模型 F%9e@{
e?|d9;BO
o$*bm6o
(4.3-3) Bi %Z2/
ZE{aS4c
式中: hYs82P|2Ol
!^n1
b1 oD Q9.t
—— X^u4%O['
基坑中心至地表水体A的距离(m); J{aQ1)
cu)@P 0I
b2
MYKs??]Y1
—— AEi WL.*.
基坑中心至地表水体B的距离(m); vQ?MM&6
^U R-#WaQ
&Xj {:s#
}x{rTEq
其它符号同上。 "6 uTo0
$K5ni {M;
#p']-No
q}wl_ku9+
7*R{u*/e
注: 7Y$4MMNQ
N[- %0
1. 计算条件是位于两地表水体之间,或位于补给水区与排泄水区之间; *##QXyyg
jAD+:@
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-3)式。 yaCd4KP
,AGM?&A
~xsb5M5
)*q7pO\cty
4. 均质含水层潜水完整井,基坑靠近隔水边界。 fU\k?'x_
Z1XUYe62
[,.[gWA
图4.3-4 潜水完整井模型 ^TuP=q5?
v9X7-GJ~
xkk@{}J\
(4.3-4) cKvAR5|
1R^XWAb
式中: 0:7v/S!:
]{q-Y<{"
b -N /8Ho
—— kMfc"JXF
基坑中心至隔水边界的距离(m); <-Kb@V3
Gd]5xl
HRU
(9WL+S
YD0vfwh
其它符号同上。 F)[XIY&2/
s=
-WB0E
Mm:a+T
DjevX7Q
|IyM"UH
注: :
9djMsd
Pl>nd)i`
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; PU]7c2.y
k8Su/U
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-4)式。 IL8'{<lM
+Tgy,oD0
#'G7mAoA
*Dd(+NI
5. 均质含水层潜水非完整井,基坑远离边界。 mTrI""Jsu;
=Ov;'MC
p3,(*eZ
图4.3-5 潜水非完整井 e$p1Th*|]4
EDPI*@>
?vL^:f["
(4.3-5) (F4d Fh
"W,"qFx
式中: kG|>_5
z Et6
hm ~]6Oz;~<3
—— O;&yA<
潜水含水层厚度与动水位以下含水层厚度的平均值(m),hm=(H+h)/2; i no7!T`
dH2j*G Ij
l `0n 7Cyed
—— ^,ZvKA"}+/
过滤器有效工作部分的长度(m); VfE^g\Ia
CwH)6uA
h <Vr]2mw
—— |aOnV,}
动水位(井壁外侧水位)以下的含水层厚度(m); ]
fwTi(4y
JJbM)B@-
am$-sh72
=E6i1x%j
其它符号同上。 BHRrXC\
c-3Y SrY
wzLiVe-
2!~>)N
(-G(^Tn
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-1)式。 zM9) .D
H
Jb)eC?6O
!z4Hj{A_
{*5;:QnT
6. 均质含水层潜水非完整井,岸边降水。 61eKGcjs:
7Hr4yh[j&
1)含水层厚度不大时 ay7+H7^|hZ
7K5o"
"
H?/cG_^y0
图4.3-6 潜水非完整井模型 gp|7{}Q{
i5~ /+~
:BZx)HxQ
(4.3-6) W)Kpnb7
M@LaD 5
式中: WHD/s
iw]BQjK
l 7gR;
—— (j"~]T!)1
过滤器有效工作部分的长度(m); nD?M;XN
1o"oa<*_
b *IO;`k q,;
—— %N_S/V0`
基坑中心至岸边的距离(m); }RP 9%n^
{i7Fu+xZj
T G]3ML)l
—— Z@aL"@2]a
由潜水含水层底板到过滤器有效工作部分中点的距离(m); 51(`wo>LS
^>R| R1&
f6_|dvY3
MFdFZkpiV
其它符号同上。 [@l
v]+@
uL2{v
([XyW{=h!
[{!j9E?(
OaCj3d>
注意: z?) RF[
d\<aJOi+-
1.依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-2)式,但原式中符号为M,不是T; &u`rE""
yW=hnV{
2. 对于b≥0.5T的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; 6_}){ZR
sT"tS>
\S@=zII_
g}og@UY7#
2)含水层厚度很大时