工程名称:丽景南湾
cpq0'x\ A{eh$Ot% gepYV} 建设单位:肇庆市中鑫房地产实业有限公司
:n}t7+(>U L~M6ca" =5p?4/4 J 施工单位:肇庆市中基建筑工程公司
oM}P Wf- bsWDjV~ 6~Zq 施工单位技术负责: 编制:LAI
!\Q/~p'jS FefS]G }?d
l.=eq 监理单位: 监理工程师:
1B`0.M'd @aoHz8K _@]@&^K$E P4"EvdV7 编制日期:2004年8月28日
KMkX0+Ao pc_$,RkN 目录
0K^G>)l 'q*/P&x5 第一章 工程概况…………………….…2
1'J|yq 第二章 基坑护坡方案设计……….……3
0'y3iar 第三章 施工总体布署…………………..4
( /_Z^m9 第四章 土钉墙施工……………………..7
dLu3C-.( 第五章 质量保证措施…………………..8
8!dA1]2; 第六章 安全生产与文明施工…………..10
A|GheH!t cM+s)4TPL 丽景南湾工程基坑支护方案
ki_Py5 (AgM7H0 第一章 工程概况 W-U[7n 一、 工程概况
@y\M8C8 本工程为中鑫房地产投资的商住小区,包括丽景南湾第1、2、3、4、5共五栋商住楼,位于工农南路东侧。建筑面积39912平方米,其中地上面积36156平方米,地下面积3756平方米,其中第一、二、三栋楼高九层半,四、五栋楼高十一层半。建筑抗震烈度7度,结构类型为钢筋混凝土框架结构形式。整项工程工期为18个月。
)e:u 6] 场地为原原红木家私厂,于工农路至跃龙沟之间,地貌平坦,交通便利,四周排水良好,但邻市政道路较近,东临跃龙沟岸边,南临丽景南湾小区外的村道,北临已开发完成的丽日华庭小区;西临工农路人行道边,施工场地较狭窄,地下管线繁多。
wkZ}o,{*: 工程基础采用液压方桩,整个建筑均设1层地下室,其中第一、二、三栋楼高九层地下为半层地下室,地下面积为1476平方米,地下室标高-2.80m;四、五栋地下包括一层人防地下室以及半层地下室,其中人防地下室面积2170平方米,标高为-4.50m,半地下室面积110平方米。人防地下室基坑开挖深度4.0M,半地下室基坑开挖深度2.0M,建筑±0.000待定。基础边线临近建筑红线,本工程考虑先进行液压方桩,再进行支护工程,开挖基坑土方。
DadlCEZv ,ffH:3F 二、 工程地质、水文地质条件 7b[vZNi_ 1、工程地质条件
4#@zn 2l 根据广东省肇庆市星湖建筑设计院钻探队提供的《丽景南湾商住小区场地岩土工程勘察报告》,拟建场地地貌上属冲积平原地带,地面基本平坦,标高7.0~8.0m之间,高差1.0m。
J\kv}v 场地岩土层自上而下由人工填土(Qml)、第四系冲洪层和湖沼淤积层(Q4pl Q4al Q4h)、及石炭纪(C)地层构成。现自上而下的岩土层分布及其工程地质特征叙述如下:
w6l8RNRe 人工填土(Qml)――地层编号①
HveOG$pT 所有钻孔均有揭露,土性为杂填土,灰黄、灰褐等杂色,主要由旧房基础、粘性土、碎石等建筑垃圾组成。厚度1.0~4.80m,平均2.9m。
DW~< 8 第四系冲洪层和湖沼淤积层(QplQ4al Q4h)――地层编号②,③,④
i(XqoR-x 该层揭露有淤泥质粉质粘土、粉质粘土,粘土、粉质粘土,砾质粘性土,混合土。依土性组合特征,自上而下可分布如下:
\lpR+zaF A、淤质粘土、粉质粘土(层号②):浅灰色,深灰色,饱和,软塑、局部流塑。重度2.75g/cm3,粘聚力24.5kp,摩擦角6.9度。 属偏高压缩性土,标贯击数6.5~4.5击,层厚9.80~0.80m,平均2.29m,层顶埋深4.80~1.00m,层顶标高-6.10~-1.25m。
wp8ocZ-Gj B、粘土、粉质粘土(层号③):砖红、紫红、黄红色等色,硬塑为主,该层中夹有连续性较差淤泥层,深灰色,饱和,软塑为主。含多量炭化植物叶片及腐木。重度为。重度2.77g/cm3,粘聚力43.6kp,摩擦角13.3度。层厚21.40~2.20m,平均11.80m,层顶埋深13.50~2.80m,层顶标高-14.60~-2.80m。
8U>f/dxLOO C、粘土、粉质粘土(层号④):淡黄、黄褐、紫灰、黄白、灰等多色,硬~塑性差,手捻可散,含大量残积岩砾及岩块,厚度变化大,范围值26.94~2.74m,层顶埋深25.20~12.50m,层顶标高-26.30~-12.80m。重度2.65g/cm3,粘聚力12.2kp,摩擦角3.0度。
j"8|U
E D、混合土(层号⑤): 黄褐、紫灰、黄白、灰等多色,由残积岩块混粘土组成,该层主要分布于南段,层厚41.60~2.80m,层顶埋深40.2~18.60m,层顶标高-41.5~-19.35m。
m-No 8)2yA 石灰系(C)基岩――地层编号⑥
"# mr?h_ 钻孔深度范围内揭露的基岩为微风化石灰岩,所有钻孔均有揭露,呈浅肉红色,岩芯呈长柱状或块碎状,大多数岩层顶部见溶蚀现象。层厚27.43~2.90m,层面埋深62.10~20.34m,层面标高-63.40~-20.34m。取岩样15组,其单轴抗压强度38.27~139.90MPa,平均值72.01MPa。属较硬~坚硬岩石。
B?J#NFUb 2. 水文地质条件
x5}Ru0Z 根据工程勘察报告,其中侵蚀性二氧化碳含量在16.00~22.55mg/L,即混凝土在强透水层中具有弱的腐蚀性, 大多数岩层顶部有溶蚀现象,钻探期间测得孔内水位深度3.30~0.60m。
sIh,@b g&V1<n\b+ 第二章 基坑护坡方案设计 LHz-/0[ 一、设计依据
aYQIe7J90J 1、甲方提供《丽景南湾商住小区场地岩土工程勘察报告》及该工程基础平面图
_(s|@UT# 2、甲方提供的相关参数
f=Rx8I 3、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99)
J@c)SK%2h 4、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)
lf\]^yM # 5、《混凝土结构设计规范》(GB5000 2002)
BHw/~H d4 6、邻近工程施工资料
r9uuVxBD 二、基坑护坡方案设计原则
A/EW57v" 1、符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行;
&8 ~+^P1w 2、保证基坑干槽、安全;
[,TuNd 3、施工工期合理;
2!b+}+: 4、维护邻近建筑物的安全与稳定;
s`G3SE 5、在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价。
|%R}!O<.c 三、基坑周边环境
u<l[S 因形式有半地下室、人防地下室,相互之间不连续,将小区地下室划分为南北两段地下室。
Rj9YAW$ 南段地下室位于第一、二栋地下位置,为半地下室,北段地下室位于第三、四、五栋地下位置,位于第三栋地下为半地下室,四五栋地下位置为人防地下室。
'Bp7LtG92 1、南段地下室南边边线距离进村道路边约8.6m;入村道路另一侧为某单位高七层住宅楼及二至三层的村屋。路下埋有电览等管线。
?HBNd&gZ1G 2、南段地下室西面距离基坑边线4~6米左右为工农南路人行道,地下埋藏市政各种供水、供电线路。
c_li.]P 3、南段地下室南边、北边外为本工程的桩基础。
j\D_Z{m2 4、北段地下室西面距离基坑边线4.6~6.5米为工农南路人行道,地下埋藏市政各种供水、供电线路。
9a5x~Z:' 5、北段地下室北面为与丽日华庭之间的道路;与丽日华庭商铺距离18~22米。
O!(M:. 6、北段地下室南面为本工程的桩基础。
4jlUyAD 7、北段地下室东面为在覆盖中的跃龙沟,东岸桥台已完成。
$ Aw"?&d" 四、基坑支护方案设计
((}T^ 1.基坑支护方案的选择
[;/ydE= 基坑支护采用喷锚护坡(土钉)支护为主及自然放坡的支护体系,支护设计采用《PKPM施工安全计算软件》计算。
CD'.bFO^+T 2.基坑喷锚支护方案设计:
l* =\0 具体支护型式如下:
8(euWS 1)南段基坑西向(一、二栋的A~B轴之间) 为AB段,段长55m,挖深3.0 m,放坡坡度为1:1,为保护工农路人行道路及地下管线,被免雨水渗入坡面,坡面挂14#铁丝网喷射细石混凝土支护。(见1-1剖面)
P"LbWZ6Nj 2)南段基坑南向(一栋的①~⑧轴之间)为AC段,段长16m,挖深3.0 m,放坡坡度为1:1,为保护村道人行路及地下管线,被免雨水渗入坡面,坡面挂14#铁丝网喷射细石混凝土支护(见1-1剖面)。对于⑧~17轴其南向为本工程桩基础位置,为DE段,段长32m,挖深3.0 m,有足够场地放坡,可采用1:1.5坡度自然放坡,坡面人工夯实。
QQUYWC 3)南段基坑北向BJ、JI、IH、HG、GF、FE、ED、DC段,自然地面较低,挖深2.3m,各段外围均为本工程的基础位置,支护放坡对周边无影响,可采用1:1.5坡度自然放坡,坡面人工夯实。
oZkjg3 4) 北段基坑西向(三、四栋的A~B8轴以外)为AC段,段长80m,其中三栋A轴至四栋B1轴为半地下室,四栋B1轴~B9轴以外为底板标高-4.50的人防地下室;半地下室西向AB段段长42m,挖深3.0 m,对于边坡距离围墙小于2米的位置,放坡坡度为1:0.5,在坡面设置二排土钉进行护坡,坡面挂钢筋网喷射砼护坡(见2-2剖面)。 离围墙大于2米的放坡坡度为1:1,被免雨水渗入坡面,坡面挂14#铁丝网喷射细石混凝土支护。
<0r2m4z 对于人防地下室西向为BC段,段长38m,挖深4.5m,由于受场地限制,西向仅靠工农路人行道侧,边坡距离围墙小于2米的位置,放坡坡度为1:0.5,为保护人行道及其下部埋藏的管线,在坡面设置三排土钉进行护坡,坡面挂钢筋网喷射砼护坡(见3-3剖面)。离围墙大于2米的放坡坡度为1:1,被免雨水渗入坡面,坡面挂14#铁丝网喷射细石混凝土支护。
]E\o<"#t/ 各段土钉施工参数见各大样图,1:0.5,1:1护坡面层均用挂网喷射混凝土对土体进行覆盖。
tk@
T-; 3、锚喷面层设计:
.|Pq!uLvc 喷射砼设计强度C20,设计配比为水泥:砂:碎石;速凝剂=1:2:2(重量比),喷射厚度80mm;钢筋网Φ6.5#200×200mm,拉结筋Φ14,保护层厚度30mm,另外为保证坡顶稳定,在坡顶做0.2×0.45m的钢筋梁;梁底面钢筋各2Φ16,箍筋Φ6.5#200。
=1noT)gCR 9@LL_r`?< 第三章 施工总体布署
ykv,>nSXLL 一、 施工程序
o.ntzN 当施工现场满足三通一平后,施工单位进场进料。第一步进行西面第一次土方开挖并配合做土钉墙的施工;土钉施工完毕,进行第二、第三次开挖至坡底,修整完毕,立即挂钢筋网并进行喷护,对于开挖西面部分须打土钉的施工顺序为:第一段土体开挖--钻孔、清孔、安放土钉—注浆—第二层土体开挖--钻孔、清孔、安放土钉—注浆--(第三段土方开挖--钻孔、清孔、安放土钉—注浆)土方开挖至坑底--喷护。西向完成后,再向东、北及其它方向进行开挖,1:1坡面开挖至坑底立即进行喷射砼护坡。施工期间各工序尽量交叉作业。
)A}u)PH4O 1、表面排水:地下水位较高,可用表面降水办法将地下水位降低至坑低40cm左右,在每层土开挖前,在基坑四周边线(坡脚位置)设置排水沟,集水井,排水沟低于挖土面0.3~0.5m,沟底宽度0.3m坡度1%~5%,集水井宽0.7~1.0m,井低低于排水沟0.5m,间距20m设一个,开挖土方完成后的排水沟、集水井应用红砖、M5水泥砂浆砌筑。
v"VpE`z1# 2、 土方开挖:根据地下水的情况,打土钉位置的土方开挖必须紧密配合土钉墙施工,为此建议基坑土方开挖应分别分层进行,第一步土方开挖优先为土钉创造工作面,并为上一步土钉墙施工留出10 m宽的工作台面,同时应根据具体情况适当调整分层开挖深度和开挖长度;最后配合人工清槽底。根据土层稳定情况土方挖运施工过程中应注意基坑支护体系的安全,按计划方案有步骤地进行开挖,严禁超挖。开挖完成后用人工修整边坡、夯实后进行下一工序施工。
dBKL_'@@} 2、土钉施工:工作面开挖出后,立即进行坡面修整、安设土钉、挂网并喷射混凝土。各施工工序尽量平行交叉作业,保证工期。
Wp"+\{@) 二. 施工组织
*"\QR>n 我公司对基坑组成施工项目部,对基坑支护和开挖土方进行全面管理并对基础施工阶段的安全、质量、工期、环保、文明施工等负责.
]3xb Q1 1、人员安排:
A{Jp>15AVg 小区主管
7cTDbc!E- ↓
roDE?7x1 项目经理
ALVHKL2 ↓
);o2eV 责任工程师
LD]a!eY ↓
ToWiXH)4 质量员
038|>l-9[ ↓
K}e%E&|> 安全员
fk5xIW ↓
KTr7z^ 材料员
v803@9@ 2、施工机构:(略)
ZS*PY, 施工队由各专业施工队按统一的人员编制自行组建,设队长一人、工长一人.基础施工项目经理部设专人进行环保、文明施工、扰民及民扰问题处理等工 作。
cI~uI' 三、施工准备
c]SXcA;Pmv 在基础施工前,由小区主管主持施工准备会议,听取施工项目经理部对整个工程的施工准备计划,该计划主要反映开工前、施工中必须做的有关工作,内容如下:
5eP8nn.D 1、技术准备;熟悉、审查施工图纸。
,Jm2|WKH 2、施工现场准备工作:地上、地下各种管线及障碍物的勘测定位; 施工现场平整;测量放线;临时道路;临时供水、供电等管线的铺设;临时设施的塔设;现场照明设备的安装。
$]v=2j 3、劳动组织准备:建立各施工部的管理组织,集结施工力量、组织劳动力进场,作好施工人员入场教育工作。
d<{>& 4、材料机械准备:根据相关的设计图纸和施工预算,编制详细的材料机械设备需要量计划;签定材料供应合同;确定材料运输方案和计划;组织材料按计划进场和保管。
TPjElBh 5、施工场外协调:由甲方联合有关部门共同协调交通、环卫、市容的关系,扰民及民扰问题处理等工作。
y:t@X~ dux.Z9X? 四、各项资源需要量计划,该计划仅供参考可根据具体情况进行调查。
N8hiv'3 1、水电需要量计划:需150KVA电量,用水量50m3/天
r%`g` It 2、劳动力需要量计划:
|]--sUx: 序号 部门 所需人数
{kCCpU 1 基坑支护施工队 20
77KB-l2 2 土方施工队 30
T?vM\o%i3 3、施工机械需要量计划:
.
V5Pr}"y 1)施工设备
V
iY -&q' 设备名称 设备型号 数量
%b8ig1 空压机 5m3 1台
_{Q)5ooP 潜水泵 5台
99<]~,t=5 砼喷射泵 1台
MI^@p`s 注浆设备 1套
{)V!wSi 锚杆机 1台
:1>h,NKC> 2)钢筋加工机械设备一览表
H7{)"P]{f 设备名称 设备型号 数量
''t\J^+& 卷扬机 1台
t zn1| 钢筋弯曲机 1台
b#~K> 电焊机 2台
_C`&(?} 钢筋切割机 1台
>A5*=@7bY? 3)土方开挖设备表
cs+;ijp 设备名称 设备型号 数量
S2y_5XJ<D 反铲挖掘机 1.2M3 2
B* 0TM+
运输车 东风车 30
0d>|2QV #)}K,FDd @477|LO 第四章 土钉墙施工
QZwUv<* 一、工艺流程
@:,B /B; 边坡开挖 → 边坡修整 → 定位放线 → 钻孔 → 洗孔 → 放钢筋锚杆 → 洗孔 → 注浆 → 挂网 → 焊接拉结筋 → 喷射砼
=Msr+P9Ai 二、施工方法
77 g<`}{ 1、边坡开挖:采用反铲挖土机,预留10~20cm人工修坡,开挖深度在土钉孔位下50cm,预留宽度保证5以上,以确保土钉成孔的工作面。土方开挖严格按设计规定的分层分段开挖,按作业顺序施工,在完成上层作业面的土钉及喷混凝土强度未达到设计以前,不得进行下层土方的开挖。
{lam],#r 2、边坡修整:采用人工清理,为确保喷射面层的平整,此工序必须挂线定位。对于土层含水量较大的边坡,在支护面层背层部插入长度为400~600㎜,直径不小于40㎜的水平包滤网排水管,其外端伸出支护面层,间距为2m,梅花形布置,以便将喷砼面层后的积水排走。
4d x4hBd 3、定位放线:按设计图纸由测量人员用Φ8长30cm的钢筋钉入每一个土钉的位置。
ke2zxX2f 4、钻孔:采用机械成孔直径Φ110mm,倾角15o。 钻至设计深度,经现场工程监理确认后终孔。 对空中出现的局部渗水塌孔或掉落松土立即压浆处理,并及时注浆。
.1{:Q1"S 5、锚杆制作:锚杆用Φ25钢筋,钢筋要平直、除锈;每隔1.5~2.0米设一对中支架以固定钢筋、注浆管。把制好的锚杆放至设计孔深。
>Hr&F
nh+ 6、洗孔:钻孔终孔后进行二次洗孔,安放完锚杆注浆前进行一次洗孔,至孔口返出清水后方可注浆。
~,^pya 7、造浆及注浆:浆体采用325#普通硅酸盐水泥,搅拌机造浆,应严格控制水灰比W/C=0.5;注浆采用注浆泵,注浆压力0.5~1Mpa,稳压时间5min。注浆量满足设计要求时,孔口返出纯水泥浆,停止注浆。
.ZOG,h+8 6、挂网及焊接拉结筋:钢筋网片用插入土中的钢筋固定,与坡面间隙3~4㎝,不应小于3㎝,宜在喷射第一层混凝土后铺设,塔接时上下左右一根对一根塔接绑扎, 塔接长度应大于30㎝,并不少于两点点焊, 钢筋网片借助与拉接筋与土钉外端的弯勾焊接成一体。钢筋网片应预留
aB_~Vh 伸入压顶梁20cm长度。
XE#a# 7、喷射砼:喷射砼采用325#普通硅酸盐水泥与中细砂、细石米用搅拌机搅拌而成,强度C20(配制以配合比为准)。喷射砼可根据地层情况“先锚后喷”或“先喷后锚”(土质松散时),喷射作业时,空压机风量不宜小于9㎡/min,气压0.2~0.5Mpa,喷头水压不宜小于0.15Mpa, 喷射距离控制在0.6~1.0m,喷头与喷面垂直,通过外加速控制砼初凝时间在5~10min,喷射厚度均匀大于等于80mm。砼表面应平整,无干斑、滑移、流淌现象。
^;8dl.; 8、养护:根据施工时的气温,采用淋水养护,保持砼面湿润,但不得在坡面放长流水养护。
PF+ F^;C 9、
试验:做3根土钉抗拔
试验,进场原材必须质检
试验。
i'cGB5-j 三、质量标准:
Oj=g;iY 内容 标准
dI(1L~ 坡面平整度的允许偏差 ±20mm
"xI70c{ 土钉长度允许偏差 ±50mm
=67ab_V 钢筋保护层厚度 ≤10mm
tZXq<k9 土钉倾角偏差 ±5%
wiFA3_\G 挂网时网片距坡面 0.5~1cm
+X%pUe K' ?`'7 四、压顶连系梁
*w#^`yeo 喷锚完成后,将土钉墙预留的钢筋弯至水平,锚入联系梁,绑扎联系梁钢筋,捣混凝土,并按标准进行养护。
`w8Ejm?n 按图完成坡顶排水沟施工,并将坡顶至排水沟之间用5cm厚水泥砂进行覆盖,预防雨水渗入基坑。排水沟宽、深30cm,用红砖、M5.0水泥砂浆砌筑,沟内1:2.5水泥砂浆抹面。
R+*-i+]Q#7 第五章 质量保证措施
gB<1;_KW 一、质量保证体系
r@t
\a+
为保证工程施工质量,满足本设计及规范要求,由公司全面质量管理委员会领导下的三级质量管理机构,即公司全面质量管理→项目经理部质量管理小组→班组质量管理小组,其中班组质量管理小组由材料 QC小组、土钉小组QC小组、钢筋加工班QC小组、锚喷班QC小组等质量管理小组组成。通过管理职责、程序构成了质管有机整体和网络,成为本工程现场质量管理保证体系。
ul-O3]\'@ 二、组织保证体系
\? n<UsI 基础施工阶段建立由基础施工项目总指挥领导,小区主管和项目经理中间控制,施工队负责的三级管理系统。
$6l^::U 甲方监理
).32Im!;#R ↓
n-he|u 项目总指挥
!#Pr'm/,mu ↓
eK[9wEdn 质量总监
Qef5eih ↓
g#iRkz%l)& 小区主管
lyS`X ↓
l( WF 项目经理
swz)gh-* ↓
Q<Q?#v7NX 基坑支护施工队
'WNq/z"X 三、各分项工程质量保证措施
:IX_|8e ^ 1、土方开挖质量保证措施
5yL\@7u` 1) 开挖深度由专人进行测量,按方案要求坡度,层数分次进行开挖。
tXCgRU 2)不得超挖,留预定厚度土方进行人工修坡。
\ nUJ)w 2、土钉墙质量保证措施
8 \"A-+_Q 1)修坡确保平整,不超深。
*qA:%m3 2)专人检查土钉花杆打入角度和深度。
);/p[Fd2] 3)进场原材必须质检
试验。
:-Wh'H( 4)做3根土钉抗拔
试验。
b:PzqMh{G 5)挂网时,由专人检查网长、搭接及拉结筋的安装。
jL{k!V`s 6)喷射时应严格执行混凝土设计配比,由专人检查喷射厚度等。
V
7oE\cxr 3、质量问题的处理
ctoh&5%!n+ 如发生质量问题,立即口头上报监理,并在4小时内递交有关质量问题的书面详细报告,包括时间、部位、细节描述、产生原因和处理方法 。
WR9-HPF 4、技术资料
l(pP*2 基础施工项目经理部在施工过程中负责收集、整理各种原始资料和记录,并及并及时报监理。按照国家有关规定和要求,完成技术资料得分类、归档工作。在每项分项工程完成、规定时间内,提交符合要求的竣工资料一份。
%0zp`'3Y Nh01NY; % kaV?j 第八章 安全生产与文明施工
*m8{yh 一、安全组织机构
U
UhlKV|5 总 经 理
?X+PNw|pf ↓
*qJHoP; 小区主管
8{
+KNqz ↓
V$_.&S?(Y 项 目 经 理
t>2EZ{N+y ↓
bt"5.nm 安全员
Y
8-;eqH ↓
6"9(ce
KX 各 施 工 队
gL&)l!2Y 二、安全生产措施
Jim5Ul 1、现场要键全的安全领导小组。
N[I ?x5:u 2、全体人员应认真执行各工种的安全操作规程及有关规定。
NE><(02qW 3、施工前,施工员要向操作人员做专项技术交底,关键部分要下技术指导书;安全员做安全交底,并履行签字手续。
oT!i}TW?o 4、 施工人员进入现场要服从安全员的指挥和监督。进场施工人员必须“三证”齐全
OGcW]i 5、 施工人员进入现场要进行“三级” 安全教育。
JkEITuTth 6、 每天班前五分钟,施工负责人必须做施工安全注意事项专项交底。
DFbhy 7、 现场电器设备要按“一机、一闸、一漏电保护器”设置,电缆要架空并有可靠绝缘。
;D<;pW 8、 各种机电设备均应设专人负责管理,电工持证上岗。
5S ) N&% 9、现场用电设备必须实行三级供电,两级保护。
@zJiR{Je-U 10、夜间施工,工地应有足够的照明。
hT%
>)71 11、土方施工机械和运输车辆在进场前进行彻底的检修和保养,确保施工期间机械的正常运转。
Z6nQW53- 12、土方开挖后,按现场安全防护要求在基坑的周围搭设安全保护栏杆,避免人员跌落坑中。
mMT\"bb' 13、施工中如遇到地下障碍物(包括古墓、各种管道、管沟、电缆、人防等)时,立即暂停施工,及时报告经理部,待妥善处理后方可继续施工。
PB) vE 三、文明施工措施
)=!|^M 1、所有土方运输车辆进入现场后禁止鸣笛,以减小噪音。
xP7mP+D 2、 所有施工人员应保持现场卫生,生产及生活垃圾均装入运土车中带走,不得随处抛洒。
}&]T0U`@ 3、所有运土方的车辆离开工地,必须在洗车槽清洗干净车轮后,才能离开。
/GF"D5 4、项目经理部每天指派专人清扫工地内运土车经过的路段。
FzF#V=9lP 5、 现场空压机做好遮挡,且尽量避免夜间施工。
psuK\s 四、基坑检测方案
[sK'jQo-[1 采用信息化施工,确保基坑开挖过程中的安全,必须对基坑周边30m范围内建筑物、构筑物及基坑的水平、沉降进行监测,方案如下:
|9[)-C~N7 1、观测点的布置:施工前对周边建筑物进行调查,影相建立资料,每个建筑物(构筑物)设置沉降观测点,施工前、施工过程及施工后分别对其进行观测。在基坑边上布置观测点,间距5~10m布点;作基坑水平位移观测和沉降观测。。
{5 3#Xd 2、观测精度要求:
&w{z 满足国家三级水准测量精度要求
I/zI\PP, 水平误差控制﹤1.00mm
s~A:*2 \ 垂直误差控制﹤0.5mm
DG,m;vg+ 五、观测时间的确定:
KvjH\;78 1、 基坑开挖每一步都应作基坑变形观测。
~ymSsoD^ 2、 观测时间:施工时连续观测,基坑开挖完每天一次,7天后,可由每两天一次到4天一次,15天后每周观测一次。
4O4}C#6(4 六、场地查勘与记录
EL6<%~,V"I 1、 施工前对原场地进行全面调查,查清有无原始裂缝和异常并作记录,照相存档。
lI3d
_cU 2、 每次观测结果详细记入汇总表并绘制沉降与位移曲线。
aqgm 七、注意事项
[;#^h/5E 1、 每次观测应用一种仪器,一个人操作,不能更换。
Icx)+Mq 2、 加强对基坑各侧沉降,变形观测,特别对有地下管线地的各边坡可进行重点观测。
,nWZJ&B 3、 应特别加强雨天和雨后的监测。
[7l5p(= 八、雨季施工准备工作
.PCbGPbk 1、 雨季施工准备工作
} :T}N] 1) 成立防汛抢险领导小组和防汛抢险突击队。
wsj5;(f+ 2) 建立健全雨季施工岗位责任制、技术责任制、质量责任制等管理制度。
\*#E4`Y 3)雨施所需设备、机具、材料,均要提前考虑和准备好。
sUZ2A1J} 4)雨季前检查现场水泥库房排水方沟,检查房顶是否有漏水处,如有应在雨季前修补好。
91ec^g 5) 季前对仓库、变电室、机具料棚、食堂、宿舍等施工现场设施进行全面检查,加固处理。
%htbEKWR 6) 做好现场场地的排水工作,排水坡度应不小于3‰,并能防止四邻地区的水流入基坑。凡能积水的区域应填平。
AQPzId*z 九、雨季施工技术措施
b(A;mt#N 1)雨季施工期间,应全面、准确地掌握天气情况。各施工点派专人坚持天天收听并记录当天和第二天的天气预报,如天气变化,应及时通知有关部门,并做好准备。
} 7i}dyQv} 2)砂、石等松散材料,堆放周围应加以围护,并开挖排放雨水的排水沟,基坑施工雨天尽量不施工,如避不开时应采用遮盖措施。
s5ILl wr 3)配电箱、电闸箱等,要采取防雨、防潮等措施,外壳要做接地保护。雨后必须先检查电源线、焊把线、机械、电器等有无漏电隐患,经检查确无问题后,方可合闸施工。