论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2304阅读
  • 4回复

[变形监测]关于测斜的小问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzqllqlqr
 

发帖
403
土币
6001
威望
2057
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-10
本人经常见到有些测斜数据在基坑主体结构已浇注完毕及变形稳定的情况下,测斜管顶部变形变大甚至背离基坑方向变形的情况,本人分析认为是测斜时操作不当(提拉测绳不垂直)所致,这样的解释对吗?烦请各位同仁指教。另外,请问什么是基坑阴角、阳角?     
1条评分
leijianhua 土币 +20 2009-04-10
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-10
我认为主要不是人为操作的原因,也许是仪器的问题
我们经常遇到在没动土的情况下从上往下递增的一个变化趋势(或从上往下递减,下面有时会往基坑外面跑1毫米多),第二天又变回来了,无法解释
1条评分
yuanap 土币 +30 后来呢? 报告怎么写 2009-04-10
离线gqdjy

发帖
36
土币
2627
威望
136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-11
仪器埋设不当,底部没进入稳定层。
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-11
引用第2楼gqdjy于2009-04-11 09:47发表的  :
仪器埋设不当,底部没进入稳定层。

应该不是这样的原因,我们的测斜管都是绑扎在钢筋笼或者连续墙上面的,而且绑的很结实的,应该不会动了啊
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-11
像这种从上往下都变小而且下面是负的(以基坑方向为正),应该是管口动了,如果不做管口校正的话就是这样。比如我们这里8米的基坑施工方只要两道支撑(原设计为三道),第一道支撑在离地面3米多的位置,而且他们是先不撑支撑一下挖下去好几米再撑第一道支撑。这样桩顶位移在开挖初期很大的
比如我遇到一个测斜孔,管口上面变形很严重,原来我们都是塞的内盖,后来只能用别的东西塞了,整个管子上面一部分都扁的不像样了,内径比原来能小一公分
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站