在深井降水工程中,看到图纸上设有抽水井、观测井、自渗井,设计人强调说自渗井和抽水井不一样,可说不出所以然来, %$:js4  
自渗井和抽水井到底有何异同?
离线莱菔居士

发帖
24
土币
329
威望
97
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-24
你所说的抽水井,应该是真空井吧,管口密封,井内空气也抽走,使井内产生负压,加速井的出水量. [A yq%MA  
自渗井,则仅仅只有一台潜水泵,出了多少水,抽多少.
离线1314klyh

发帖
142
土币
6054
威望
277
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-25
我个人理解:抽水井指下清水泵抽水的井;自渗井指根据工程水文、地质情况采用成井之后,靠自渗把开挖深度的水渗到底层开挖面以下地层的方法。
专业强夯施工
离线不懂异度

发帖
744
土币
6
威望
1824
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-27
值得商榷!