[求助/请教]请教各位前辈建筑桩基技术规范JGJ94-2008 第75页角桩对承台的冲切计算最下面一句话怎么理解? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hefengjg
 

发帖
47
土币
2203
威望
341
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-29
      建筑桩基技术规范JGJ94-2008 第75页最下面一段话“45°线以内”怎么理解?是不有点模糊? @)IHd6 R  
       谢谢大家!
[ 此帖被hefengjg在2009-05-02 13:30重新编辑 ]

发帖
358
土币
2762
威望
2004
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-30
45度应该是应力扩散角吧
离线hefengjg

发帖
47
土币
2203
威望
341
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-01
谢谢 :p|wo"=@Ge  
       我写错了应该是75面,里面设计到一个取值问提,原话是柱边或承台变阶处在45°线以内取和以外取不同的值,但不知道如何理解什么叫以内什么叫以外,如果按常规理解,那句话就有点矛盾
离线cdma916

发帖
850
土币
17
威望
5747
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-01
柱边在45°线以内取.承台变阶处45°线以外取不同的值. {)5tov1  
自己所感,仅供参考!!!
地上地下一起抓!
岩土结构不分家!
离线cdma916

发帖
850
土币
17
威望
5747
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-01
我觉得应该这样理解:柱边或承台变阶处在45°线以内取不同的值,或者在45°线以外取不同的值。
地上地下一起抓!
岩土结构不分家!
离线hefengjg

发帖
47
土币
2203
威望
341
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-02
回 4楼(cdma916) 的帖子
非常感谢! *2^+QKDG  
   希望大家多给点意见
离线hefengjg

发帖
47
土币
2203
威望
341
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-02
为了方便大家指教,我把这句话写在这里 *$ kpSph  
     a1x、aiy------------从承台底角桩顶内边缘引45°冲切线与承台顶面相交点至角桩内边缘的水平距离;当柱(墙)边或承台变阶处位于该45°线以内时,则取由柱(墙)边或承台变阶处与桩顶内边缘连线为冲切锥体的锥线 s,|"s|P  
           这样取的锥线不就小于45°与与规定的大于或等于45°相矛盾吗?
离线g7713

发帖
310
土币
5961
威望
916
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-03
这个是这样的,45°线是一根指导线,不是强行的。当“台阶”符合这条线,就取用这条线,要是实际的在这条线里面,就按76页意思取。
高老太爷
离线hefengjg

发帖
47
土币
2203
威望
341
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-03
回 7楼(g7713) 的帖子
      谢谢! >!3r7LgK  
     我还是有点不明白 1)t*l;.  
      要是实际的在这条线里面,按76页的意思就取取由柱边或承台变阶处与桩顶内边缘连线为冲切锥体的锥线,那这条线不就小于45°了,也就与图上画的要大于或等于45°相违背了
离线zndxshm
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-17
谁画个图解释一下啊!
离线minhrac

发帖
160
土币
2
威望
69
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-07
谁给个解释啊!
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-10
在45度线范围的顶点和的桩内边连线得到的角度是大于45度。规范没问题的