[热点探讨]这样的地层怎么样选择基础形式? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线西门公子
 

发帖
603
土币
3177
威望
1112
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-17
     第一层,上部1m为填土,松散,标贯锤击数为1;第二层,耕植土,0.5m,压缩性高,标贯锤击数1;第三层土4m,淤泥质土,软塑-流塑状态,饱和,标贯锤击数3-5锤;第四层粉质粘土,冲积、坡积土,为泥质板岩风华产物,可塑,标贯6击,第五层中、粗砂,稍密,锤击数11,饱和。 #Z (B4YO  
上部结构为2层框架结构楼房,荷载较小。地下水在1m处。 +<8r?d2  
   问题是:1、选择条形基础,会产生开挖坍塌现象,如果降水,不值得,工程太小了,选择粉质粘土作为持力层也要开挖5m 以上,不好协商;2、选择桩基础,显然业主也不会投入这么大,最便宜的取土灌注桩,也设计坍塌的问题,需要护壁、下套管,预制桩和挖孔桩更不可能了。 &YqgMC  
   大家看看有没有别的办法,支一招呀!
为岩土事业奋斗

发帖
127
土币
437
威望
727
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-17
不知楼主所说的地下水是何种类型的地下水,水量大不大? $(.[b][S  
若仅为上层滞水的话,应该不会有降水的问题。 I>b!4?h  
我觉得可考虑对第三层淤泥质土处理后作为基础持力层。 wUW+S5"K  
处理方法比较多,楼主可根据当地的习惯选用。
离线liqinghai

发帖
1071
土币
29836
威望
1122
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-17
淤泥质土上换填一层人工地基 }{J<Wzw  
离线zj285277644

发帖
191
土币
3539
威望
392
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-24
淤泥质土上换填一层人工地基 2rr}5i)r|   9tDo5 29  
  
我的勘察我做主!!